שלום רב,

 

קנינו דירה חדשה מקבלן, ושינינו בה את המיזוג ממיני מרכזי למזגן נפרד בכל חדר.

 

ידיד משפחה טוב שהינו קבלן חצי מקצועי (אם אפשר לקרוא לזה כך), וידו בכל טוען כי תעלות המיזוג וההכנה

 

שהקבלן עשה היו צריכות להיאטם עם סיום ההכנה על מנת ששום דבר לא יחדור אליהן. הוא אומר כי בעת ביקור

 

בדירה ראה כי התעלות (אם לזו כוונת המשורר) אינן אטומות ויש בהן חול רב וליכלוך. עוד הוא מוסיף ואומר שאם

 

נתקין מזגנים במצב הנוכחי, זמן קצר אחרי הפעלתם הם יהרסו כתוצאה מחדירת ליכלוך אליהם, ויש צורך להביא קומפרסור ולשאוב את הכול לפני ההתקנה.

 

מישהו יכול לשפוך אור על הנושא? למה הכוונה? האם אכן יש אמת בדברים?

 

תודה רבה על העזרה.

"כל מי שנוסע לאט ממני הוא אידיוט, וכל מי שנוסע מהר ממני הוא מטורף"... :lol:

פורסם

אני לא מתקין מזגנים מקצועי ואף לא קרוב לכך

אבל ההגיון שלי אומר שמה שעובר בתעלות האלו יהיו צינורות גז עשויים מנחושת שלכלוך לא יכול לחדור אליהם

במקרה של מזגן מרכזי (בניגוד למזגנים נפרדים בכל חדר כפי שיהיה המצב אצלך) המזגן יונק / דוחף אוויר דרך התעלות ואז לכלוך יכול להשפיע

 

אשמח אם מביני עניין מקרב חברי הפורום יתקנו אותי במידה ואני טועה

פורסם

למערכת המיזוג יש אספקה מהמאייד, ובנוסף אויר חוזר בחלל הנמכת גבס (כנראה מה שהגדרת ״תעלות״).

אם האויר החוזר עובר בהנמכת התקרה / תעלות מאובקות זה לא תקין.

 

מקפליי, השרוך שלך פתוח.

:multi: רז .

 

205GTI סטנדרטית (תלוי מה הסטנדרטים שלך...).

נמכרה.

טיול נהיגה

בפורשה קאררה 4 GTS.

המרצדס שלי

נמכרה.

טיול נהיגה ביגואר F-TYPE V8 5.0

פורסם

 

שהקבלן עשה היו צריכות להיאטם עם סיום ההכנה על מנת ששום דבר לא יחדור אליהן. הוא אומר כי בעת ביקור

 

בדירה ראה כי התעלות (אם לזו כוונת המשורר) אינן אטומות ויש בהן חול רב וליכלוך. עוד הוא מוסיף ואומר שאם

 

נתקין מזגנים במצב הנוכחי, זמן קצר אחרי הפעלתם הם יהרסו כתוצאה מחדירת ליכלוך אליהם, ויש צורך להביא קומפרסור ולשאוב את הכול לפני ההתקנה.

 

מישהו יכול לשפוך אור על הנושא? למה הכוונה? האם אכן יש אמת בדברים?

 

תודה רבה על העזרה.

 

מאחר ומדובר על מזגן לכל חדר - אני מסיק שאתה מדבר על הצנרת נחושת.

אם אכן מדובר בצנרת נחושת אז ברור שהיא צריכה להישמר שליכלוך לא יחדור אליה.

בכל מקרה אם יש ספק - תמיד ניתן לבצע שטיפה לצנרת ולנקות אותה מליכלוך.

 

אתר בניה זה לא מקום סטרילי ולא פעם מי שעושה את התשתיות למזגנים לא תמיד מקפיד על עטיפה של קצוות הצנרת בסרט בידוד או כל דבר אחר שימנע חדירה של ליכלוך פנימה.

 

איציק

Deepal S05 MAX MY26 272Hp 
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic

פורסם

אין לנו הנמכת גבס. איציק - נראה לי שאכן מדובר על צנרת הנחושת. סתם לידע כללי - מדוע היא צריכה להישמר נקייה?

 

אכן אתר בנייה זה לא מקום סטרילי, אבל ידיד המשפחה אמר שזו בדיוק החאפריות שבה בונים פה בישראל, והוא אומר שבהרבה

 

מקרים, אחרי שדיירים מקבלים דירות הוא נכנס לתקן כל מיני ליקויים שהיו יכולים להימנע בעבודה נכונה. הרי להוסיף סרט בידוד ולאטום את הצנרת לא לוקח הרבה זמן וזו עבודה קצרה שחוסכת אחר כך הרבה כאב ראש.

 

נשאלת השאלה האם זו אחריות של הקבלן לנקות את הצנרת או שהוא יכול למסור את הדירה כך ואני צריך לשבור את הראש ולהביא מישהו שינקה אותה, וכמובן גם לשלם על זה בנוסף?