שאלה לחשמלאים, האם ניתן להעביר שקע תלת פאזי לכיריים (כך שבעצם מבצעים הארכה של הכבל בקופסת חיבורים ע"י מחברים) בסגנון של התמונה המצורפת להלן ?

 

untitled-1.jpg

 

כמובן שמדובר על עבודה שתעשה על ידי חשמאלי, השאלה היא לגבי תקינות הנושא והאם הכבל לא חייב להיות ישיר מהשקע ללוח ללא חיבורים

פורסם

בגדול, לא אמורה להיות עם זה כלל בעיה, לא בטיחותית ולא מעשית.

 

האם המחוקק התייחס לנושא הנ"ל ? לא ידוע לי.

 

עקרונית:

המהדקים הסטנדרטיים וחוטי הנחושת בקיר מיועדים גם למקרים של הארכת חוטים בשקע תלת פאזי. בשקע תלת פאזי של 3X16 יש לך 5 חוטים של 2.5 ממ"ר. אלו חוטים נפוצים, כמו 1.5 ממ"ר, שעוברים חיבורים\הארכות\וכד' כמעט בכל נקודת חיבורים בבית. כמו שאתה מבין, אין עם זה בד"כ שום בעיה.

 

בסך הכל הכללי - כיריים חשמליות צורכות המון חשמל, אבל לא הכל נופל על 2 חוטים (פאזה ואפס) אלא על 4 חוטים (3 פאזות ואפס אחד) וכיום, לעניות דעתי, ישנם מספיק מקדמי בטחון על החיווט הסטנדרטי כך שאתה יכול להיות יותר מרגוע.

הכי חשוב זה להקפיד על הידוק טוב של ברגי המהדקים ולהשתמש באותו עובים חוטים שקיים כרגע בשקע המקורי.

 

אישית - לא הייתי חושש להעתיק נקודה כזו בבית שלי עם מהדקים וחוטים מתאימים, אבל אם המחוקק התייחס לזה או לא - כבר הגבתי מעלה...

 