מחפש מעגל שממיר מ 4-20ma ל 0-10v


dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4797 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

פורסם

שלום

אשמח אם תוכלו לעזור. אני מחפש לבנות או לקנות (אם יש כזה מוכן) מעגל שממיר מ4 עד 20 מיליאמפר בכניסה ומוציא אפס עד 10 (או חמישה) וולט ביציאה.

פורסם

מה מתח הכניסה ומה דרישת הזרם ביציאה?

האם מדובר במעגלי זרם ישר או חילופין?

לפני 5 שעות, David32 כתב:

מה שאתה לא מבין זה שאתה מבזבז את הזמן שלך, את תעבורת האינטרנט שלך ואת אורך החיים של סוויצים במקלדת שלך.

 

פורסם

4-20 מיליאמפר זה הטווח התקני בכרטיסי בקרה בתעשייה לניהול מחשבי בקרה, הצגת והקלטת ערכים, וויסות וכך הלאה.

מתח הכניסה אופיינית 28 וולט זרם ישר להזנת הכרטיס.

 

כנראה שלשואל יש מתמר מסוים שמוציא את הזרם הנ"ל, והוא רוצה לחברו לכניסה של מכשיר ויסות או בקרה הרגיש למתח משתנה.

להערכתי גם המתח המשתנה הוא של זרם ישר.

 

יוסי

פורסם

יש כמה דרכים לעשות זאת.

 

1. לחבר נגד 50 אוהם בין יציאת 4-20 מ"א לבין המינוס.

 

2.לרכוש מתמר מ4-20 ל0-10.

 

נ.ב- האפשרות השניה הרבה יותר מדוייקת,אם צריכים להגיע לתוצאה מדוייקת.

 

בני.

פורסם

תקליד בגוגל קונלאב מעבדות בקרה בע"מ.לצערי אין להם אתר.

 

הם נמצאים באזור ר"ח המצודה 20.

 

בני.

×
×