כבר כמה זמן, כל פעם שיש הפסקת חשמל מעל לכמה שניות האל פסק הוותיק שלי (APC) מפיל עצמו מיד ומודיע על עומס יתר.  הסוללות עצמן - טריות, הוחלפו לא מזמן.

 

סחבתי כמה זמן, אבל לקראת החורף הפנמתי שלכל דבר טוב יש סוף ורכשתי אל פסק חדש (armor line) ב KSP.  הגעתי, חברתי אותו למחשב, הפעלתי ואז ניתקתי מהחשמל כדי לבדוק, והעסק נפל עם הודעה על ..... עומס יתר.  קורה.  יש תקלות גם במוצרים חדשים.  התקשרתי לבנדא שאשרו מיידית החלפה, שלחו אשור ל KSP ותוך יום/יומיים היה לי אל פסק חדש.  הפעלתי ואז ניתקתי מהחשמל כדי לבדוק, והעסק נפל עם הודעה על ..... עומס יתר. 

 

בשלב זה הבנתי שהבעייה לא באלפסק אלא בספק הכוח במחשב.  הוזמן מאמזון, הוחלף.  חובר לאל פסק החדש החשמל נותק - והאל פסק נשאר לעבוד (!).  חובר ל APC הוותיק, החשמל נותק - והאל פסק נשאר לעבוד (!).

 

מסקנה - הבעייה היתה אכן בספק.

 

והשאלה - מה בספק יכול לגרום לכך שהמחשב עובד ללא בעייה כשהספק מחובר ישירות לרשת, אך גורם לעומס יתר כשהמחשב מתמתג למצברי האל פסק ?

 

(לתוהים : לא, אין לי אל פסק מיותר בבית.. אחת הבנות שלי קבלה אותו).

פורסם

אולי, רק אולי, יתכן שהספק ה"בעייתי" מכיל Active-PFC (ייצוב מתח אוטומטי כשמתח הרשת לא יציב) ולא כל אל-פסק מותאם לספק שכזה. מצד שני, יתכן שגם הספק המוחלף מכיל, מצד שלישי - יתכן שאף אחד מהם לא מכיל ולהודעה הזו כלל אין משמעות.

  • חברי המעגל הראשון
פורסם

הספק אכן הכיל וגם הספק המחליף מכיל.  שזה הצד השני בהודעה שלך :-).  וסה'כ הספק והאל פסק עבדו בשמחה איזה 8 שנים ביחד עד שקרה מה שקרה.  הבעייה היא לא בעצם המצאות המנגנון הזה בספק הכח (לא מכיר ספקי כח סבירים היום למחשב שלא מכילים רכיב זה).

פורסם

מנצל"ש, אצלי בבית אני סובל מתופעה דומה עם הפיוזים. כשאני מדליק את הספק (בין אם ע"י הכפתור המותקן בספק או בחיבור הכבל לחשמל) מפעם לפעם הפיוז של ה 15 אמפר קופץ. זה קורה יותר עם הספק הנוכחי שלי אבל זה גם קרה עם הספק הקטן יותר (650W).

שאלתי חשמלאי שעבד אצלנו בנוגע לבעייה והתשובה שלו הייתה כי יש להחליף את הנתיכים כי הם בני 20 שנה+. נשמע הגיוני? 

×
×