צהריים טובים חברים,

הגיע לידי תקע בודק הארקה והחלטתי לבצע בדיקה ספונטנית ב-2 בתים:

1-אצלי בבית חיברתי לכמה שקעים וראיתי שלחצן TEST לא מפיל פחית,

אז ניגשתי ישירות ללחצן הבדיקה בפחת והוא איננו מגיב,הפחת לא עובד.

הפחת בן כ-10 שנים,ניתן להסיק שדרוש להחליפו?

 

2-בדירה אחרת, מעגל מאור וכמה שקעים שמחובר דרך מא"ז C10.

לחיצה על לחצן TEST בתקע בדיקה לא מפילה את הפחת.

מאיפה להתחיל? בדיקה בארון שכל הארקות מחוברות היטב?

 

זה הטסטר שהשתמשתי:

http://www.go-teva.co.il/image/users/176032/detail/big/2487393.jpg

 

תודה מראש!

HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2

 

 

פורסם

אינני חשמלאי.

בדירה הראשונה - להבנתי יש צורך להחליף את מפסק פחת.

בדירה השניה - יש צורך לבצע בדיקה ע"י לחצן בדיקה במפסק פחת עצמו. אם גם כאן הפחת לא קופץ - כנראה גם הוא לא תקין.

פורסם

לפני שמחליטים שמשהו התקלקל קודם מוודאים שההארקה מחוברת בשקעים/בלוח

 

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
פורסם

בדירה הראשונה - כנראה שהלך הפחת או שהפחת מעולם לא חובר כראוי בלוח המזין. זמן חשמלאי מוסמך שיבדוק עבורך את הנושא.

בדירה השנייה, מעגלי התאורה והכח אמורים להיות מופרדים. שקעי כח אמורים לשבת על מאז 16 אמפר ומחוברים באמצעות כבל 2.5*3 ומוגנים בפחת. על פי דבריך, ישנה אפשרות שהמעגל בחדר המדובר הוזן באמצעות מעגל התאורה ועלול שלא להיות מוגן באמצעות פחת. שוב, זמן חשמלאי מוסמך שיגיע ויבדוק עבורך את הנושא.

פורסם

Aino - האם הפחת לא אמור להגן על כל המעגלים בבית?

לפני 5 שעות, David32 כתב:

מה שאתה לא מבין זה שאתה מבזבז את הזמן שלך, את תעבורת האינטרנט שלך ואת אורך החיים של סוויצים במקלדת שלך.

 

פורסם

אמור...כן

 

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
פורסם

אין דבר כזה מעגל לא מוגן בפחת !!! ולא משנה מעגל של 2A /10A / 16A / 32A או 125A ויותר.

זה לא חוקי !

 

בלוחות במקומות חיצוניים (אולמות , אולמות ארועים. מוסדות ועוד. ) שיש בהן יציאות תלת פאזיות, תמיד יחוברו ליציאה לוח עם ממסר פחת. ורק משם יחוברו הצרכנים.

 

 

לגבי הטסטר שבדקת.

לא נתקלתי בכאלו לא תקינים. אבל. תמיד יש יוצא מן הכלל.

תעשה את הבדיקה הבאה. הצנרת מים של הבית. היא פלסטיק? או מתכת?

 

כי במידה והיא פלסטיק. לבדוק שחיברו את הארקה לצנרת מים העירונית.

ולגבי ממסר פחת שלא קופץ. להוריד ידנית ולהרים שוב. וללחוץ.

לעשות בדיקה מאיפה מגיע הכבל הצהוב בלוח.

גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.

מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי

פורסם

מערכות חירום לפעמים לא מוגנים בפחת תלוי בדרישות המזמין ומבחינת ח'ח זה תקין, כמו כן נורות סימון פאזות לא מחייבות פחת.

 

Sent from my SM-G900F using Tapatalk

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
פורסם

1-בדקתי את הארקות בארון,נראה קצת בלוי (חמצון על הכבל), השפרצתי ספריי מגעים על "פס השוואת פוטנציאלים" של הארקות,

לאחר מכן לחיצה על TEST בפחת לא מפילה אותו.

 

*לפי מה שזכור לי הפחת נכנס לחוק בשנה מסוימת ולכן עדיין יש בתים בהם אין הגנת פחת.

 

2-מדובר בדירה משנות ה-70 שהוחלפה בה כל מערכת החשמל לפני כמה שנים ללא התחשבות במזגנים(כי באותו זמן לא היו מזגנים).

אם אחליף את הקו שמגיעה למזגן ל-2.5*3 ואגדיל מא"ז ל-C16 זה יהיה תקין?

אין לי אפשרות להפריד את המעגל של המזגן.

HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2

 

 

Guest ישליישלי
פורסם

עוד משהו שאתה יכול לנסות, תוריד ידני את הפחת לפעמים זה " משחרר " אותו ואז תרים ותנסה שוב.

במידה ולא עזר ויש לך ידע בחשמל ניתן לקחת חוט חשמל מבודד,וגלוי בשני הקצוות ולבצע קצר (מלא )

בין האפס לארקה.

לא עזר תזמין חשמלאי

פורסם

עדכון- הורדתי והעלתי את הפחת כמה פעמים, לחצתי על test כמה פעמים והפחת מגיב כראוי.

 