הארקה לבנין ישן


פוסטים מומלצים

פורסם

שלומות למומחי החשמל,
בהמשך לשרשור אגנית המקלחון המפורסם, באותה דירה עתיקה ברצוננו לבצע ארקה חדשה, ללא קשר לזו הקיימת (כבר מזמן החליפו חלק מהצנרת לפלסטית).
החבר רוצה להשקיע ולבצע שם ארקה ישירות לאדמה בעזרת מוט נחושת (ארקת שיטה, אאל"ט?) ולא להביא בעל מקצוע שיבדוק את הארקה הנוכחית.
יוטיוב מלא בסרטונים אבל כולם מחו"ל ואילו אנחנו רוצים להתיישר לפי התקינה כאן בארץ.
איזה עומק או איזה אורך צ.ל. מוט הארקה?
עם איזה חתך חוט מקובל להתחבר אליו?
איזו התנגדות עלינו למדוד ע"מ לוודא שהכל תקין? והיכן למדוד זאת?
האם יש צורך להשקיע את מוט הארקה בתערובת מיוחדת בבור, או פשוט לתקוע בבור ולכסות?

פורסם

כמו שאמר @taranta 

ובהרחבה: כדי לקבוע את אורך האלקטרודה הנדרשת יש לבצע מדידות התנגדות ההארקה ולפיה לחשב ולבצע את האלקטרודה. לשם כך נדרש ציוד מדידה ייעודי (ויקר) ויותר חשוב מכך, ידע מתאים. כמו כן, מדובר פה, בלי ציניות, בעניין של חיים ומוות. 

משכך, הזמינו חשמלאי בעל רישיון מתאים וציוד בהתאם. 

  • אהבתי 1
פורסם
לפני 9 שעות, ALX כתב:

ובהרחבה: כדי לקבוע את אורך האלקטרודה הנדרשת יש לבצע מדידות התנגדות ההארקה ולפיה לחשב ולבצע את האלקטרודה. לשם

 

לציין שלא תמיד אלקטרודה אחת מספיקה - לעיתים צריך 2 ואפילו 3 בסמיכות בשביל לקבל את הערכים הנכונים במכשיר המדידה.

 

ברירה המחדל היא בד"כ להתחבר לצינור (לאחר ליטוש\שיוף) מתכתי של צנרת המים העירונית ולבצע בדיקה, ומשם להמשיך הלאה (אם צריך אלקטרודות או לא).

  • אהבתי 1

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic

פורסם

בחשמל לא משחקים (במיוחד לא בהארקה)

אבל כבר הבנו שאתה אוהב לעבוד עם הידיים.

לכן המלצתי כזאת.

בטוח יש לחבר שכן/גיס/חבר חשמלאי. שיתייעץ איתו מה בדיוק צריך לשים.

תשימו ביחד. תחברו תקדחו. מה שצריך 

ובסוף התהליך לאותו חשמלאי ממקום שיעשה בדיקה להארקה תמורת כמה גובות.

 

נוח לשני הצדדים.

לא יעלה הרבה.

ובטיחותי. 

  • אהבתי 1

מיתר רוז רוצה לחיות!

אבא שלו תרם 100% בשנתיים האחרונות, זה הזמן להוקיר לו תודה

לתרומה: https://www.charidy.com/meitarroz/311

פורסם

צילמתי כמה עמודים מהמדריך לחשמלאי, שם יש איפיון לאלקטרודת הארקה, חתך המוליכים ועוד. 

 

בדיקת תקינות הארקה מתבצעת  על ידי מכשיר Loop Tester. בודק את התנגדות לולאת התקלה. 

IMG_20241028_235704.thumb.jpg.a4552c15cbb9c36ffb61cf1999264c37.jpg

 

IMG_20241028_235801.thumb.jpg.67fafcc525eb76efbd3bff3aeaafc9a9.jpg

 

IMG_20241028_235837.thumb.jpg.577c1e1189d707567cdc42b6ebc6b9bf.jpg

 

IMG_20241029_000004.thumb.jpg.c9805707a50a3f60175c766f0f2051aa.jpg

 

IMG_20241029_000029.thumb.jpg.c7c03f6117747f5e7aefd234bc692fdf.jpg

 

IMG_20241029_000053.thumb.jpg.ffa150a43ec0d2c07a0927ddabe03969.jpg

 

IMG_20241029_000118.thumb.jpg.c3c12fa09e1a6f18bcdae709d869be55.jpg

 

IMG_20241029_000140.thumb.jpg.4ef4be99d648a8de206a535c9b1f1bb6.jpg

  • אהבתי 1

 

 

פורסם
לפני 12 שעות, איציק נ. כתב:

 

לציין שלא תמיד אלקטרודה אחת מספיקה - לעיתים צריך 2 ואפילו 3 בסמיכות בשביל לקבל את הערכים הנכונים במכשיר המדידה.

 

ברירה המחדל היא בד"כ להתחבר לצינור (לאחר ליטוש\שיוף) מתכתי של צנרת המים העירונית ולבצע בדיקה, ומשם להמשיך הלאה (אם צריך אלקטרודות או לא).

 

נכון מאוד! בכוונה לא נכנסתי לפרטים כאן. 

אדגיש שוב שההארקה היא ההגנה הראשונה בחשיבותה מפני התחשמלות והיא חייבת להיות תקינה בכל מתקן חשמלי על מנת לשמור על חיי המשתמשים בו. 

×
×