שלום, יש לנו בבית מזגן מיני מרכזי, הוא לפעמים מפסיק לעבוד.

במשך היום, הוא עובד לפעמים, כאשר הוא מפסיק לעבוד מהבהבת נורת ה POWER, נורת בקרת לחץ מהבהת, ועוד נורה של נורית בקרת מתח.

כאשר הוא מתחיל לעבוד, הוא מפסיק לאחר פרק זמן לא מוגדר(שעה שעתיים חמש) והנורות שציינתי מהבהבות, בשביל שיחזור לעבוד, מכבים לו את המתח לחלוטין (דרך הארון חשמל) לפרק זמן מסויים ואז זה עובד ושוב חוזרת הבעיה.

 

יש לציין שבלילה המזגן עובד ללא בעיה, ולכן אני שואל איך זה קשור? יש איזה משהו שמושפע מהטמפ'?

המליצו לנו להחליף 3 חיישנים H1-H3 , החלפנו אך עדיין הבעיה נשארה.

השלב הבא זה להחליף לוח פיקוד (טכנאי מזגנים אמר), מה אני יכול לעשות לפני שאני פונה להחלפה של לוח פיקוד?

מישהו נתקל בתופעה הזו? ואיזה דברים אני יכול לבדוק על מנת להבין מה מקור הבעיה?

תודה רבה, ואם זה לא קשור לפורום אז מצטער :]

[size=3][color=navy][b][i]אתה לא קוסם ואין לך שפן בכובע.[/i][/b][/color][/size] [size=3]אסף.[/size]

פורסם

נשמע כאילו המדחס מתחמם ונכנס להשהייה כדי למנוע נזק

תנסה לבדוק אם אין שום דבר שמפריע ליציאת/כניסת אוויר למדחס ושהוא לא עומד במקום שאין בו זרימה של אוויר.