צריכת זרם במזגן מיני מרכזי


Buki

פוסטים מומלצים

לפני שעה, מרק10 כתב:

 

נכון. אבל אתה משלם בחשבון החשמל כמה שקלים נוספים כול חודשים במידה ומקדם ההספק נמוך מ-0.92. החיוב הזה התחיל לפני מספר שנים.

בחשבון החשמל הבייתי חפש שורה "תשלום עבור הספק (KVA)".

 

זה לא נכון. חברת החשמל לא בודקת וגם לא יכולה לבדוק את מקדם ההספק דירה פרטית.

והנה סימוכין לכך מהלינק שאתה עצמך הבאת:

Screenshot_20231024_225410_SamsungInternet.thumb.jpg.c176480cf637bb23fe64b35296ac63ee.jpg

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

  • תגובות 44
  • פורסם
  • תגובה אחרונה

המגיבים הפעילים ביותר בשרשור

לפני 11 דקות, Ooga כתב:

זה לא נכון. חברת החשמל לא בודקת וגם לא יכולה לבדוק את מקדם ההספק דירה פרטית.

והנה סימוכין לכך מהלינק שאתה עצמך הבאת:

 

 

אתה משלם. תבדוק בחשבון החשמל שלך. אתה חושב שאני ממציא ?

 

תקרא כאן ולא מה שמתאים לתאוריה שלך.

מצורף דך חשבון של הבית שלי.

 

https://www.iec.co.il/content/businessclients/contentpages/powerfactor

 

חשבון חשמל -KVA.jpg

עריכה אחרונה על ידי מרק10

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אתה עוד פעם הבאת מקום שבו רשום במפורש שאני צודק, בתור הוכחה לכך שאני טועה?

אני מבולבל.

 

אגב, כל הערך הזה הוא מהקטגוריה של לקוחות עסקיים, בלי קשר למלל.

עריכה אחרונה על ידי Ooga
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 5 דקות, Ooga כתב:

אתה עוד פעם הבאת מקום שבו רשום במפורש שאני צודק, בתור הוכחה לכך שאני טועה?

אני מבולבל.

 

אגב, כל הערך הזה הוא מהקטגוריה של לקוחות עסקיים, בלי קשר למלל.

 

אני לא לקוח עסקי אלא דירה רגילה.

עריכה אחרונה על ידי מרק10

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לגבי התמונה שלך:

Screenshot_20231024_231025_WhatsApp.thumb.jpg.490a121afb88c967c81dc01faa7e4c61.jpg

גודל החיבור רשום ב kva כי בסוף אתה מקבל חיבור לפי אמפרים.

 

הוספת את התמונה מאוחר יותר אז יצא שבגתי אליה בנפרד מהלינק.

עריכה אחרונה על ידי Ooga
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אני מציע לך וגם לברוך לבדוק את חשבון החשמל הבייתי.

עדיף לעלות תמונה של החשבון.

עריכה אחרונה על ידי מרק10

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 10 שעות, מרק10 כתב:

אני מציע לך וגם לברוך לבדוק את חשבון החשמל הבייתי

יש לי בחשבון החשמל סעיף "תשלום בגין הספק KVA", כמו בחשבון שלך.

 

מכיוון שאני לא מקבל אספקה במתח עליון או מתח גבוה ואין לי חיבור מעל 3X100 אמפר, עולה מכל החומר שצורף פה שזה תשלום עבור עלויות תשתית ולא עבור חריגה מ 0.92 במקדם הספק.

 

מי שמחוייב על חריגה במקדם הספק הם רק לקוחות שמקבלים אספקה במתח עליון, מתח גבוה או מתח נמוך מעל 3X100 אמפר, לפי מונה מיוחד שמותקן אצלם. לא דירות רגילות ששם החיבור ב 95% מהמקרים הוא 1X25, 1X40 או 3X25.

 

  • אהבתי 1

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אני רגיל למונח KVA מתחום הגנרטורים ובהתייחס להספק האקטיבי ולהספק הריאקטיבי ומקדם ההספק לחישובים שונים.

להבנתי בצורה מעשית אם אתה נמצא בחופשה של חודשים בחו"ל וכול מכשירי החשמל מנותקים מרשת החשמל עדיין תשלם  "תשלום בגין הספק KVA" קרי תשלום נוסף על הספק עיוור בכדי לחסות את

ההפסדים שלהם בגלל הספק ריאקטיבי+תשלום קבוע.

 

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

 

לפני 4 דקות, מרק10 כתב:

עדיין תשלם  "תשלום בגין הספק KVA"

נכון אבל זה תשלום  קבוע כמו דמי מנוי חודשיים ולא קשור בכלל למקדם ההספק של המכשירים שיש לי. 

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 6 דקות, Buki כתב:

 

נכון אבל זה תשלום  קבוע כמו דמי מנוי חודשיים ולא קשור בכלל למקדם ההספק של המכשירים שיש לי. 

זה ה"תוסף ניקוי פיח" של חברת חשמל, רק בשם אחר כמובן :-P (ואי אפשר לומר "לא ביקשתי\אישרתי, תורידו מהחשבון").

  • מצחיק 2

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic

 

 

eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 13 שעות, מרק10 כתב:

אני רגיל למונח KVA מתחום הגנרטורים ובהתייחס להספק האקטיבי ולהספק הריאקטיבי ומקדם ההספק לחישובים שונים.

להבנתי בצורה מעשית אם אתה נמצא בחופשה של חודשים בחו"ל וכול מכשירי החשמל מנותקים מרשת החשמל עדיין תשלם  "תשלום בגין הספק KVA" קרי תשלום נוסף על הספק עיוור בכדי לחסות את

ההפסדים שלהם בגלל הספק ריאקטיבי+תשלום קבוע.

 

רשום לך בדיוק מה זה התשלום הזה, תשלום עבור תשתית. אין קשר להספק ראקטיבי, שלחברת החשמל בכלל אין איך למדוד.

לא נראה שאתה באמת מעוניין להקשיב, אז תעשה עם זה מה שבא לך.

  • אהבתי 1
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בתאריך 26.10.2023 בשעה 09:59, Ooga כתב:

רשום לך בדיוק מה זה התשלום הזה, תשלום עבור תשתית. אין קשר להספק ראקטיבי, שלחברת החשמל בכלל אין איך למדוד.

 

למה אתה משייך לי דברים שלא כתבתי ?

 

 לא כתבתי בשום מקום שההספק הראקטיבי או מקדם ההספק או כול מונח אחר חוץ KWH נמדדים

על ידי שעון החשמל בחיבור ביתי רגיל.

 

ניסיתי להסביר למה הם החליטו פתאום אחרי 100 שנה לגבות סכום נוסף תחת השורה "תשלום בגין הספק KVA".

אתה רוצה להאמין למה שכתוב באתר שלהם לגבי סיבת התשלום הנוסף לצרכן הביתי זה בסדר מצידי למרות שאני חושב שהסיבה אחרת.

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

  • 10 חודשים מאוחר יותר...
בתאריך 23.10.2023 בשעה 15:10, איציק נ. כתב:

במדחסים שיושבים בתוך מסתור כביסה צריך לנקות מידי פעם את הרשת של המעבה כי מצטבר שם אבק בכמויות היסטריות

שטפתי את רשת המעבה בזרם מים חלש, נתתי לה להתייבש. כעת יחסית המצב נקי. 

 

עדיין צריכת הזרם 16.2 אמפר, בשעות הערב כשבחוץ 30 מעלות, המזגן מכוון על 24 מעלות מהירות ראשונה. 

לא היה זמן לבדוק את הקבלים, יבדוק בפעם הבאה.

 

חוץ מזה המזגן עובד תקין, קירור מצויין, אין רעשים חריגים. 

 

 

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

יש לרסס את המעבה עם חומר ניקוי לפירוק האבק ומזהמים שנדבקו עליו ואז לשטוף.

 

האם בדקת מה ערך הקבל של המנוע פן של המעבה  וביצעת בדיקה לקבל ?

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic

 

 

eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בתאריך 23.10.2023 בשעה 20:55, לירון .ה. כתב:

גם אני לא ממש מבין בזה, אבל אי אפשר להחליף את המאמ"ת לאחד של 20 אמפר?

וגם לכבל יותר עבה, וזה יפצה על הקפיצה בצריכת הזרם.

זה יפתור את הסימפטום, לא את הבעייה.

בתאריך 23.10.2023 בשעה 21:02, Buki כתב:

החלפת המאמ"ת ל 20 אמפר תפתור את הבעיה אבל זה כמו לשים פיוז באוטו בערך גדול יותר ממה שהיצרן רושם, כי פיוז בערך נכון, נשרף. 

בדיוק. הצרכן יישאר בעייתי. 

מעבר לקבל (שזו המחשבה הראשונה שעלתה לי לראש), וקח בחשבון שאני לא חשמלאי- הצעתי: בדוק שכל כבלי החשמל מהודקים כמו שצריך ולא רופפים. הייתי מציע לך לבדוק את זה גם בארון, אבל מאחר והחלפת שם את הממא"ת, אני די משוכנע ששם הכל בסדר. 

לפעמים חוט מזורגג שלא מחובר הדוק עושה ים של צרות, בעיות ועיזים- ולך תאבחן איפה הבאג...

באותה הזדמנות, לחפש סימנים של חום על הכבלים (חריכה ושות') ועל השקע-תקע. 

יכול להיות שאולי בכלל החלפת השקע שבקיר תפתור לך את הבעייה- קרה לי כבר. נפל לי החשמל בחצי בית, בלי שאבין למה. לאחר בדיקה התברר שאחד השקעים היה האשם במחדל. כנראה פאק בייצור שלו. החלפתי אותו לאחד חדש ובא לציון בועל.

ערוץ היוטיוב שלי: BuildiT - DIY Israel.