צריכת זרם במזגן מיני מרכזי


Buki

פוסטים מומלצים

גם אני לא ממש מבין בזה, אבל אי אפשר להחליף את המאמ"ת לאחד של 20 אמפר?

וגם לכבל יותר עבה, וזה יפצה על הקפיצה בצריכת הזרם.

כריזמה אייר 2002 יד ראשונה

יאריס 2005, כמו חדשה

?Is it just me, or is it getting crazier out there

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

  • תגובות 44
  • פורסם
  • תגובה אחרונה

המגיבים הפעילים ביותר בשרשור

לפני שעה, סולל הדרך כתב:

תפקיד הקבל הוא לצמצם את האופי ההשראתי וכן לטפל בקוסינוס... ככל שזכור לי מהאוניברסיטה לפני 30 שנה

 

תלוי בתכנון. בדרך כלל במדחסים עם מנוע השראתי בעלי מעגל התנעה הנקרא PSC הקבל משמש להתנעה ולאחר שמנוע המדחס צבר מהירות נומינלית

הקבל נשאר במעגל לכן הוא נקרא גם קבל עבודה/התנעה.

התקנת קבל עבודה בעל קיבוליות גבוהה מדרישות הייצרן תגרום לצריכת זרם גבוהה יותר וגם להתחממות המנוע.

עריכה אחרונה על ידי מרק10

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 3 דקות, לירון .ה. כתב:

גם אני לא ממש מבין בזה, אבל אי אפשר להחליף את המאמ"ת לאחד של 20 אמפר?

וגם לכבל יותר עבה, וזה יפצה על הקפיצה בצריכת הזרם.

החלפת המאמ"ת ל 20 אמפר תפתור את הבעיה אבל זה כמו לשים פיוז באוטו בערך גדול יותר ממה שהיצרן רושם, כי פיוז בערך נכון, נשרף. 

 

 

שנית, החתך של הקו שם הוא 2.5 מ"מ, אסור לפי תקן לשים מאמ"ת גדול יותר מ 16 על קו כזה. 

 

צריך להחליף את החוטים לחתך 4 מ"מ ולך תשחיל כזה דבר, לא מתכוון לעשות את זה. 

 

עדיף כבר להחליף את המזגן. 

  • רעיון טוב! 1

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 11 דקות, Buki כתב:

צודק אבל זה די מיותר. 

 

 

25 שנה מאמ"ת 16 אמפר לא קפץ, עכשיו כן  קופץ אז ברור שצריכת הזרם עלתה. 

 

מה תעזור לי התווית? הרי ברור שכעת המזגן צורך זרם יותר ממה שהוא צריך לצרוך. 

 

בגלל החישובים שביצעת הגעת למסקנות מסויימות שלא בהכרח מדוייקות.  

 

קבל AC בעל ערך גבוה מהנדרש מעלה את צריכת הזרם בזמן עבודת המדחס. לא נתקלתי בקבל ישן שעבד מספר שנים וכתוצאה מכך הקיבוליות שלו

עלתה אלא  להפך רק ירדה אבל מצד שני ההתנגדות האקוולנטית השקולה הנקראת גם ESR בדרך כלל עולה.

 

אני מסכים עם חבר הפורום איציק לגבי פעולות התיקון שיש לבצע שאולי הם הגורמים לצריכת זרם גבוהה מהרגיל.

 

לפני 5 שעות, איציק נ. כתב:

דבר ראשון זה לבדוק את ערך הקבל של המאוורר (במעבה) - ולאחר מכן לוודא שהקבל של המדחס גם כן בערך המתאים שרשום עליו.

לחצים גבוהים מידי = מאמץ גבוה של המדחס = צריכת זרם גבוהה עד לניתוק של המאמ"ת או הפיקוד. זה קורה במצבי קיצון בד"כ.

לא לשכוח שהחישוב הוא על הנייר (3.5X750W = 2626W) רק של המדחס.

על זה מוסיפים את המאוורר החיצוני והפנימי.
לא לשכוח שגם מדחס זקן יכול לעבוד טוב אבל לא בטוח שצריכת הזרם תישאר זהה לאורך כל חייו.


לא פחות חשוב - במקרים של לחץ גבוה (או צריכת זרם גבוהה), לא מספיק לבדוק את המאוורר של המעבה וגם את ערך הקבל, אלא גם את הניקיון של המעבה. במדחסים שיושבים בתוך מסתור כביסה צריך לנקות מידי פעם את הרשת של המעבה כי מצטבר שם אבק בכמויות היסטריות.
 

איציק

 

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

היה לי מזגן LG שהזדקן (לא באופן טוב) והיה צורך כ16A שבמקור היה אמור להיות כ10A ומטה.

הטכנאי פעם אחת עשה ואקום והכניס גז חדש ועזר במעט (כ13A), בסוף זרקתי את המזגן מסיבות אחרות.

איך שהבנתי מהטכנאי כשמדחס עובד זמן רב על לחצי גז לא נכונים זה פוגע בו וצורך יותר חשמל. אם זה נכון- אני לא יודע.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 11 שעות, Buki כתב:

צודק אבל זה די מיותר. 

 

 

25 שנה מאמ"ת 16 אמפר לא קפץ, עכשיו כן  קופץ אז ברור שצריכת הזרם עלתה. 

 

מה תעזור לי התווית? הרי ברור שכעת המזגן צורך זרם יותר ממה שהוא צריך לצרוך. 

בעיקר תעזור להבין עד כמה הזרם גבוה יותר מהזרם הנקוב של המזגן.

מה רשום במדבקה לגבי זרם מקסימלי בקירור? מעניין אם אתה עובר אותו.

 

ואם מה שאיציק אמר לא עוזר, הייתי בודק את קבל המדחס.

אם החלפה שלו לא תפתור את הבעיה זה כבר כנראה המדחס עצמו, אולי עקב חיכוך יתר או משהו.

עריכה אחרונה על ידי Ooga
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

המזגן בבית של אבא שלי, אחפש את התווית כשאגיע לשם. 

 

כאמור לא חושב שיש מצב שאני לא עובר אל הזרם המקסימלי התקין שכן 17 אמפר זה כמעט 4000W שזה מעל 5 כ"ס ואין מצב שיש שם מזגן כל כך חזק, זה לא הגיוני היה לשים כזה מזגן לדירת 70 מטר.

 

אנסה תחילה ניקוי של המעבה, נראה אם ישפר. 

 

 

תמונה של מדידת זרם בבדיקה שלי:

 

 

 

IMG_20231024_141709.jpg

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני כשעה, Buki כתב:

המזגן בבית של אבא שלי, אחפש את התווית כשאגיע לשם. 

 

כאמור לא חושב שיש מצב שאני לא עובר אל הזרם המקסימלי התקין שכן 17 אמפר זה כמעט 4000W שזה מעל 5 כ"ס ואין מצב שיש שם מזגן כל כך חזק, זה לא הגיוני היה לשים כזה מזגן לדירת 70 מטר.

 

אנסה תחילה ניקוי של המעבה, נראה אם ישפר. 

 

 

תמונה של מדידת זרם בבדיקה שלי:

 

 

 

IMG_20231024_141709.jpg

 

סליחה אבל אתה עושה קצת מישמש עם החישובים בגלל זה כתבתי לך בהתחלה תבדוק את התווית של המזגן.

מה זה 4000 וואט ? תפוקת המדחס או תפוקת הקירור או הספק נצרך ?

אתה טועה בזה שאתה מנסה על סמך בדיקת צריכת הזרם להסיק את תפוקת המזגן ובגלל זה אתה מגיע לערכים מפלצתיים.

דרך אגב באותם שנים היה לי מזגן של תדיראן מיני מרכזי 3.25 כוח-סוס והיו דגמים של 4.25 כוח סוס.

תבדוק את עצמך.

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לא יודע מה הפתרון.

 

משתף אותך שזה קורה גם אצל ההורים שלי.

מזגן 3.5 רצפתי תדיראן יוצר ב1999.

אומנם לא מקפיץ את המאמ"ת כי יש להם אחד של 20.

אבל ממיס קבוע את שעון השבת (כבר הוחלפו 3 שעוני שבת) 

 

גיסי. הנדסאי חשמל עם התמחות במיזוג אוויר, בדק זרם. 18 אמפר.

אמור להיות שם סביב 11-13 אמפר בשיא לטענתו.

 

אבל הוא גם אמר שזה נפוץ ושזה קורה שהמדחס מתיישן. 

אמר שלפעמים ניקוי יכול לעזור

והמליץ להורים שלי להחליף מזגן 

("תוך שנה וחצי שנתיים תחזירו את הכסף שלו ויותר")

 

היו אמורים להחליף מזגן אחרי החגים.

החגים עברו ויש מלחמה.

 

אם תמצא פתרון פשוט. 

אשמח לשמוע.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 4 שעות, Buki כתב:

גם אני כתבתי שאחפש את התווית כשאגיע לשם, זה לא שאלה בכלל...

 

ברור. ותחשב מסלול מחדש בצורה הבאה.

קיבולת הקירור יכולה להיות 4000-5000 וואט אבל ההספק החשמלי הנצרך עשוי להיות 1000-1500 וואט ולפי הנתון הזה אתה מחשב את צריכת הזרם.

 

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 20 שעות, yuvk כתב:

חברת חשמל לא בודקת קוסינוס פי לבתים פרטיים.

 

היא כן אילצה יבואנים להתקין קבלים לתיקון המקדם על מקררים וכאלו.

 

נכון. אבל אתה משלם בחשבון החשמל כמה שקלים נוספים כול חודשים במידה ומקדם ההספק נמוך מ-0.92. החיוב הזה התחיל לפני מספר שנים.

בחשבון החשמל הבייתי חפש שורה "תשלום עבור הספק (KVA)".

 

איזה כייף לי :)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לפני 29 דקות, מרק10 כתב:

במידה ומקדם ההספק נמוך מ-0.92.

איך חברת החשמל יודעת מה מקדם ההספק בדירה שלי?

 

ההסבר שקיים באתר של חברת החשמל לא מדבר בכלל על מקדם הספק אלא על פיזור שיוויני של עליות הקמה.

 

https://www.iec.co.il/content/tariffs/contentpages/capacitytariff

 

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

×
×