תלת פאזי ומזגנים בדירה


dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1967 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

פורסם

נזכרתי מאוחר מידי שאני צריך הכנה נוספת של תלת פאזי 20 אמפר במסתור הכביסה (מתקין מיני מרכזי + מולטי לחדרים 1:4)

והחשמלאי הצליח להריץ רק חוטי 2.5 מהלוח למסתור.

 

בדקתי בנתונים של המולטי 1:4 ונראה שהצריכה בהתנעה מגיעה ל19 אמפר ואח״כ יורדת, לכן הם מחמירים ודורשים הכנה של 20 אמפר.

החשמלאי טוען שמכיוון שמדובר רק בהתנעה יבשה, חוטים של 2.5 עם מפסק 20 אמפר יחזיקו. זה נשמע קצת ריסקי גם לאחד כמוני שלא מבין בחשמל.

 

האם מה שהחשמלאי טוען הוא נכון, או שכדאי לא להיכנס להרפתקאה הזו מראש?
 

תודה!

מתן

  

פורסם (נערך)

ההבדל בין 5*2.5 ל4*5 הוא סביב 3-4 שח למטר.

 

בהנחה שיש לך 20 מטר עד למסתור כביסה 

עלות החומר סביב 50-80 יותר 

לעבוד עם 4 יותר קשה. לכן עלות עבודה תעלה נגיד 100 יותר.

 

בשביל 150-200 שח אני לא חושב שיש התלבטות. גם אם זה יעבוד מצויין עם 2.5

 

 

עריכה אחרונה על ידי om2

מיתר רוז רוצה לחיות!

אבא שלו תרם 100% בשנתיים האחרונות, זה הזמן להוקיר לו תודה

לתרומה: https://www.charidy.com/meitarroz/311

פורסם

בס"ד
לפי מה שאני מבין, יש לו בעיה להשחיל חוטי 4 ולאו דווקא בעיה כספית.

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:

פורסם

אני לא חשמלאי. אבל ממה שאני רואה כאן 2.5 בתלת פאזי יכול לשאת עומס של 19 (מאוד גבולי אבל יכול)

http://www.israelelectric.net/tools/זרם-מרבי-וההגנה-הנדרשת-במוליכים

 

יחד עם זאת, ממליץ לך לנסות לשים חוטים של 4 

חוט דק עם מאמ"ת גדול, זה מתכון לקצרים בגלל שריפת בידוד 

זה אפילו יכול להגיע ח"ו לשריפה 

 

תנסה לבדוק מולו מה הבעיה שיש לו להשחיל חוטי 4

יכול להיות שאין לו ואין לו כוח לנסוע לקנות/ אין לו מקדח מתאים. שאלו בעיות שניתן לפתור בקלות

 

מנגד, יכול להיות שיש בעית השחלה אמיתית (קשה לי לחשוב על כאלה) ואז מספיקים במה שיש 

 

אבל שוב, אני לא חשמלאי לכן לא בר סמכא

 

 

מיתר רוז רוצה לחיות!

אבא שלו תרם 100% בשנתיים האחרונות, זה הזמן להוקיר לו תודה

לתרומה: https://www.charidy.com/meitarroz/311

פורסם

הבעיה היא שהצינור שבו השתמשו להשחיל את ה2.5 כבר קיים (רכבו על הכנה קיימת, ללא צורך בקדיחות ושבירות), ויהיה קשה עד בלתי אפשרי להכניס חוטים של 4 מ״מ... 

פורסם

אכן יהיה מאוד קשה להשחיל חוטי 4. אבל אפשרי. שווה נסיון. 

אולי מגיע לך לאותו אזור עוד צינור מהלוח ואז אפשר לפצל.

באיזה מזגן מדובר? לי יש 5.5 כח תדיראן onoff רגיל. Silent wind  תלת פזי 16 אמפר בלוח וחוטים 2.5 והכל פיקס. אם זה כזה סיפור תשקול דגם אחר

אני אוהב אותך.

סע לאט, סע לאט.

פורסם
לפני שעתיים, D1winner כתב:

אולי מגיע לך לאותו אזור עוד צינור מהלוח ואז אפשר לפצל.

אסור לפצל מעגלים. כל קו והמעגל שלו. בשביל למנוע התחשמלות.

חוט בעובי 2.5 מתאים ל16 אמפר.

אני לא חשמלאי. 

אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת 

תודה🙂

פורסם

בס"ד
למזגן כזה, אתה שם קו ישיר בלי פיצולים, לא מדובר בחד פאזי.

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:

פורסם

גם בחד פאזי אסור לפצל.  וגם בחד פאזי יש קו נפרד.

גם החוק אומר להתקין ליד המזגן מפסק פקט. לתלת פאזי לפחות.

לא יודע אם לחד פאזי צריך היום.

מפסקי פקט | מפסקי בטיחות תלת פאזיים IP65

אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת 

תודה🙂

פורסם (נערך)

אתה צריך חד פאזי לא תלת פאזי למולטי 1:4 דרך כלל. כלומר שלוש מוליכים. 

עריכה אחרונה על ידי stas12
פורסם
לפני 7 שעות, om2 כתב:

למה צריך מפסק כזה ליד המזגן?

מה היתרון שלו על הורדת המאמ"ת הישיר למזגן?

זה לביטחון . יש מקומות כמו אולמות ערואיים.  לדוגמה שמה יש לפעמים כמה מזגנים.

זה יותר נח מלחפש תמא"ת.  וזה תקן.

גם לדוד חשמל יש מפסק ליד הדוד. לניתוק החשמל.

אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת 

תודה🙂

פורסם (נערך)
לפני 3 שעות, Matan g כתב:

היי,

כתוב 20c. לא מדובר פה על תלת פאזי? (מזגן 1:4)

ההכנה שיש לי כרגע היא 5 חוטי 2.5 עם מפסק 20c


 


לא זה חד פאזי. רשום לך שורה מעל 230/50/1.
אתה צריך 3 מוליכים של 4 ממ ומפסק חד פאזי של 20אמפר.
זה מנוע קטן, עד 1:5 זה הכל חד פאזים, מ 1:8 זה תלת פאזי.