פורסם
במה אני לא מדייק?

 

יכול להיות שקצת עשית סלט בין הגדלת החיבור לבין הפיכת הקו לתלת פאזי. האמת שאני לא רואה סיבה שלדירה חיבור של 3*25A שמחולק נכון לא יהיה מספק אבל אני לא יכול להחליף מרחוק חשמלאי שבדק במקום.

 

מרק- החיבור שציין יובל הוא חיבור נכון- חיבור שלושה עומסים בין שלוש הפאזות לנקודת האפס. מה שלא נכון הוא לקרוא לזה חיבור חד פאזי. זהו כמובן כוכב (Y או star באנגלית), בניגוד לחיבור משולש. שניהם חיבורים תלת פאזיים. הראיה הפשוטה ביותר היא שגם בחיבור כוכב במצב עבודה תקין (בפרט בעומסים כמו גופי חימום) לא זורם שום זרם במוליך האפס והוא נמצא שם רק כדי להתמודד עם מצבים של תקלה.

פורסם
יכול להיות שקצת עשית סלט בין הגדלת החיבור לבין הפיכת הקו לתלת פאזי. האמת שאני לא רואה סיבה שלדירה חיבור של 3*25A שמחולק נכון לא יהיה מספק אבל אני לא יכול להחליף מרחוק חשמלאי שבדק במקום.

 

מרק- החיבור שציין יובל הוא חיבור נכון- חיבור שלושה עומסים בין שלוש הפאזות לנקודת האפס. מה שלא נכון הוא לקרוא לזה חיבור חד פאזי. זהו כמובן כוכב (Y או star באנגלית), בניגוד לחיבור משולש. שניהם חיבורים תלת פאזיים. הראיה הפשוטה ביותר היא שגם בחיבור כוכב במצב עבודה תקין (בפרט בעומסים כמו גופי חימום) לא זורם שום זרם במוליך האפס והוא נמצא שם רק כדי להתמודד עם מצבים של תקלה.

 

עכשיו, אחרי שאני מדליק 4 ראדיאטורים החשמל לפעמים נופל, אז אחרי התקנת הכיריים יוצר מצב בעייתי.

ההספק של כול גוף חימום בכיריים שווה להספק שצורך ראדיאטור (2000Wׂ)

פורסם

לאו דווקא למקרה שלך-

שום מערכת חשמל מרובת צרכנים לא בנויה ולא מתוכננת להתמודד עם מצב שכל הצרכנים דולקים בו זמנית. זה א',ב' של כל תכנון חשמל. אם זה היה המצב אוי ואבוי היה לנו. שום חברת חשמל בעולם לא הייתה עומדת בזה וכל מערכת חשמל הייתה יקרה להחריד.

 

אם לך ספציפית בבית יש דרישות חשמל יוצאות דופן ואתה מתעקש על הדלקת הרבה צרכנים כבדים בו-זמנית יכול להיות שגם תצטרך חיבור של 3X60A. אני למשל לא נוהג להדליק יותר משני צרכנים כבדים בו זמנית.

 

אני לא מכיר את הבית שלך ולכן ההתייחסות היא לא ספציפית. לדירה של עד 5 חדרים 1x40A או 3x25A לדעתי אמור להספיק. אם אני זוכר נכון לוילות או לדירות של כמה מפלסים מספקים היום 3x40A כסטנדרט.

×
×