לפני 23 שעות, Buki כתב:

 

מדוע בברז פרח זה בסדר ובהתקנה הנ"ל לא?

 

גם הצינור של ברז פרח עומד באותו לחץ והטמפרטורה ביציאה מהדוד יכולה להיות עד 70 מעלות. 

מבחינת לחצים, כל הצינורות בבית רואים אותו לחץ.

צינור היציאה מהמחמם יהיה חשוף למים הכי חמים בבית, ישר מהמחמם, ולהכי הרבה זמן (בכל פעם שברז מים חמים כלשהו בבית יפתח). לכן הוא החוליה החלשה. צינור גמיש משוריין זו פשרה בין מחיר ונוחות התקנה מול עמידות. אני הייתי לפחות אותו משדרג למשהו עמיד הרבה יותר, כמו פקס.

עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

  • תגובות 151
  • פורסם
  • תגובה אחרונה

המגיבים הפעילים ביותר בשרשור

לפני שעתיים, pasat04 כתב:

 

האם הסיפון(ים) בתמונה עונים על התצורה המוצעת (S + יציאה), או שאילתרו משהו שיתאים?

ושוב, תודה רבה 🙏

הסיבה שיש כאן 2 סיפונים היא שמדובר בהתקנה שהיא לא בישראל ולכן היא מוגבלת מבחינה גובה (הניקוז הוא בקיר).
 

בישראל יש למטבח ניקוז מהרצפה, לכן אין לך בעיה להוסיף T בין הסיפון S לחיבור של הטוחן, ולחבר אליו את הכיור השני.

רק אם יש בעיה של גובה אז שמים 2 סיפונים כמו בתמונה הנ"ל.