שקע כח \ C16, מה התקן לעובי?


dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

פורסם (נערך)

היי,

היה לי פיוז 16C בלוח שמחובר לשקע כח (בוודאות, אין על הקו שום דבר אחר)

הייתי צריך לחבר מזגן שדורש 20C, העובי הנוכחי הוא "רגיל" ולא 4 אאל"ט.

 

 

הזמנתי חשמלאי, התקין 25C, כשהסתכלתי בטבלאות ראיתי שיש צורך בעובי של 4, כאן כבר כתוב 6 (https://www.israelelectric.net/tools/זרם-מרבי-וההגנה-הנדרשת-במוליכים)

 

עימתי אותו עם זה והוא טוען בתוקף שזה תקין, מצאתי אזכורים ברשת שיש "החרגות" למזגן בתקן שכן הוא לא דורש את מלוא הזרם למעט בהפעלתו.

 

לפני שבוע לא ידעתי כלום על חשמל, הסיבה היחידה שבדקתי זה כי פתחתי את הארון וראיתי עוביים (חתכים?) שונים לפיוזים שונים (יש לי תלת פאזי X40)

 

רוצה להמנע מזה שהבית שלי יישרף.

תודה

 

עריכה: ראיתי שכבלים מדור חדש עומדים בטמפרטורה, אבל כאמור לא מבין בזה, מדובר בדירה בת שנתיים.