Jump to content
  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

שקע כח \ C16, מה התקן לעובי?


avizaz

פוסטים מומלצים

היי,

היה לי פיוז 16C בלוח שמחובר לשקע כח (בוודאות, אין על הקו שום דבר אחר)

הייתי צריך לחבר מזגן שדורש 20C, העובי הנוכחי הוא "רגיל" ולא 4 אאל"ט.

 

 

הזמנתי חשמלאי, התקין 25C, כשהסתכלתי בטבלאות ראיתי שיש צורך בעובי של 4, כאן כבר כתוב 6 (https://www.israelelectric.net/tools/זרם-מרבי-וההגנה-הנדרשת-במוליכים)

 

עימתי אותו עם זה והוא טוען בתוקף שזה תקין, מצאתי אזכורים ברשת שיש "החרגות" למזגן בתקן שכן הוא לא דורש את מלוא הזרם למעט בהפעלתו.

 

לפני שבוע לא ידעתי כלום על חשמל, הסיבה היחידה שבדקתי זה כי פתחתי את הארון וראיתי עוביים (חתכים?) שונים לפיוזים שונים (יש לי תלת פאזי X40)

 

רוצה להמנע מזה שהבית שלי יישרף.

תודה

 

עריכה: ראיתי שכבלים מדור חדש עומדים בטמפרטורה, אבל כאמור לא מבין בזה, מדובר בדירה בת שנתיים.

עריכה אחרונה על ידי avizaz

השרשור הטוב ביותר בפורום

אני לא הייתי הולך לקנות עכשיו דייהו נובירה - אבל אחרי הרמה שהורגלתי אליה בדייהו נובירה, אני מוכן לעבור רק לב.מ.ו.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

×
×
  • תוכן חדש...