ברכה על ראשכם צדיקים, 

 

אני מעוניין להוסיף מנורת לילה לצד המיטה. יש שם מפסק מחליף (לא הראשי) של תאורת חדר השינה. 

האם ניתן למשוך ממנו קו למנורה שגם יאפשר הפעלה של המנורה ללא תלות בתאורת החדר, וגם לא ישבש את הפעולה של המפסקים המחליפים? 

יבוצע ע"י חשמלאי, אבל רוצה להבין את האופציות שלי לפני שמדבר איתו. 

 

תודה! 

  

לפני 22 שעות, hans כתב:

שטיפה, אגב, מעולם לא עזרה לי מי יודע מה. גם לא מים רותחים. אין תחליף לחיטוט עד שמשתחרר

 

פורסם

לא ממש. גם אין שם אפס, וגם הפאזה שיש שם לא קבועה (מתחלפת כתלות במפסק השני).

יהיה צורך בלהעביר שני מוליכים לאותה נקודה (מוליך אפס מכיוון המנורה, מוליך פאזה מכיוון המפסק המחליף שמקבל פאזה מהקו).

  • אהבתי 1
  • רעיון טוב! 1
פורסם

אחלה, תודה. נמשוך קו למנורה מנקודה שנמצאת חצי מטר רחוק יותר ותצריך חציבה קלה. לא נעים, לא נורא. 

  

לפני 22 שעות, hans כתב:

שטיפה, אגב, מעולם לא עזרה לי מי יודע מה. גם לא מים רותחים. אין תחליף לחיטוט עד שמשתחרר

 

פורסם (נערך)

טכנית תמיד אפשר, השאלה רמת המורכבות. במקרה שלך, אם הפאזה מהלוח מוזנת למפסק מחליף שבכניסה לחדר זו האפשרות הפחות נוחה מה שכנראה קורה אצלך. אם הפאזה מזינה את המפסק ליד המיטה זכית , צריך לזכור שתמיד ימשכו למנורה הנוספת שני מוליכים, פאזה ואפס.

אולי יש בסמוך למיטה שקע פעיל, נראה שמשיכת החשמל ממנו - 2 מוליכים, תהיה הבחירה המנצחת.

בכל מקרה יהיה צורך להוסיף מתג הפעלה, על גוף המנורה או במקום קרוב.

עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
  • רעיון טוב! 1
פורסם

בדקתי טרם פתחתי את השרשור ואכן הפאזה נכנסת למפסק בכניסה לחדר שמפעיל גם מנורות נוספות ללא מפסק מחליף. 

הנקודה ממנה אמרתי שאמשוך קו היא אכן השקע הפעיל. רב תודות על ההתייחסות המפורטת. 

  

לפני 22 שעות, hans כתב:

שטיפה, אגב, מעולם לא עזרה לי מי יודע מה. גם לא מים רותחים. אין תחליף לחיטוט עד שמשתחרר

 

פורסם
לפני 9 שעות, avnerak כתב:

לא לשכוח חוט הארקה!

הוא יכול לדאוג לרכוש מנורה עם בידוד כפול, ואז אין צורך בהעברת הארקה.

למרות שאם הוא מעביר משקע, אין סיבה לא להעביר הארקה בכל מקרה.

פורסם

בניה חדשה, כל מעגלי התאורה מכילים גם הארקה, אין לי כוונה לסטות מהסטנדרט הזה. 

  