ביחידת ההורים מותקנת יח' קצה נסתרת של מזגן מולטי אינוורטר של תדיראן.

שלשום לפני סגירת הגבס החדר התקרר במספר דק' קטן, היום אחרי שסיימו להרכיב גבס ותריס,  החדר לא מתקרר.

הגבס עצמו מרגיש קר, וגם התריס, אבל החדר עצמו ממש לא, גם לא אחרי חצי שעה המתנה...

 

כמובן שצילצלתי לאיש מזגנים שהבטיח לבדוק זאת בראשון, אני פשוט תוהה מה יכולה להיות הבעיה ואם יש סיכוי שיצטרכו להוריד גבס בשביל לתקן... אם כן מעבר הדירה שלנו יידחה וזה מאוד מצער - לי עדיף לדעת את זה כמה שיותר מוקדם, ולכן שואל.

פורסם

זה לא בדיוק מיני מרכזי, זה מולטי אינוורטר - כלומר כל נק' קצה נשלטת עצמאית, אך יש מנוע אחד שמשותף לכולן.

וכן, בחדרים האחרים הקירור טוב, בסלון מטבח לדוג' החלל מתקרר בכמה דק' ספורות.

אגב אני חושב שהיחידה עצמה בחדר הורים תקינה, כי התריס עצמו קר מאוד.

זה כנראה משהו שנוגע לזרימת האוויר,  אולי לא חובר מתאם לתריס כמו שצריך?

או שאולי האוויר החוזר לא מספיק גדול.. או גדול מדי?

ליח' עצמה יש פתח סניקה של כמטר, שמו שם תריס של שלוש מטר, אני מניח ששאר המטראז' משמש כפתח לאוויר חוזר.

 

פורסם (נערך)

כנראה שהתקינו לך תריס דקור שמאוד משפיע על עוצמת זריקת האוויר.
צריך להחליף תריס לתריס בעל יכול לזריקת אוויר טובה יותר.
תצפה כאן להסבר בין התריסים השונים
 

 

עריכה אחרונה על ידי R'n'B
  • אהבתי 1
פורסם

נראה ששמו לי תריס סלוט שחור, שני פתחים.

יכול להיות ששכחו לשים מתאם?

להוסיף את זה עכשיו זה סיםור, או םירוקצשל התריס הרכבה והחזרה?

באופן הכללי התריס מודולרי וניתן לפירוק בקלות?

 

פורסם

אז כן, שמו תריס סלוט, אלומיניום.

לםי הסרטון זה דווקא מתאים.. יכול להיות שפשוט התריס לאמיושב על הפתח של המזגן, מבחינת גובה הגבס, וזה מה שגורם לבעיה?

פורסם
בתאריך 10.9.2022 בשעה 01:18, vxlan כתב:

הגבס עצמו מרגיש קר, וגם התריס

נראה לי שענית לעצמך בגדול. 

השאלה שלי לחידוד: יש לך קירות גבס בחדרים נוספים שבהם המזגן פועל? וכמה זמן לוקח לקרר אותם? 

 

בגדול, להבנתי הדלה- לפני שהחדר עצמו יכול להתקרר, הגבס מתקרר. רק כשהוא לא יכול להתקרר יותר, החדר עצמו יתחיל להתקרר. 

אנטרופייה, שיווי משקל וכל הדברים הטובים האלו משיעורי הפיזיקה שאף אחד לא זוכר. 

כמובן, בהחלט יכול להיות שאני טועה לחלוטין...

ערוץ היוטיוב שלי: BuildiT - DIY Israel.

אם הייתי טוב במתמטיקה, לא הייתי דופק חשבון כל הזמן.

בתאריך 7.5.2025 בשעה 12:58, Night Driver כתב:

ברווז זה עוף ימי. גם מוח של ציפור וגם זיכרון של דג.

פורסם

נשמע לי שאתה טועה (-:

 

א. יש מצב שהשרשורי לא מהודק לפתח ולכן מקרר את ההנמכה מבפנים יותר מאשר את החדר?

 

ב. נשמע כמו בעיית אוויר חוזר

 

 

אשמח שתעדכן בממצאי המתקין/טכנאי

ציטוט

יבגניפ כתב:

 

אוף. למה אני מגיב פה? 

 

פורסם

ממצאים :

פתח אוויר חוזר לא קיים - פתח אותו בחמש דק' עבודה והקלה משמעותית הורגשה.

בנוסף,  יח' הקצה( אין צינור שרשורי, זה מזגן נסתר) מרוחקת מעט מפתחי התריס, ככה שהאוויר לא נזרק כמו שאמור ובאמת מקרר את פנים הגבס במקום את החדר - הוזמן מתאם שיורכב עוד יומיים ( אבל כבר עכשיו אחרי פתיחת החור לאוויר החוזר, המצב סבבה מבחינתי).

  • אהבתי 5
פורסם

AVARGEL-2.

פיזיקה-0.

:lol:

  • מצחיק 1

ערוץ היוטיוב שלי: BuildiT - DIY Israel.

אם הייתי טוב במתמטיקה, לא הייתי דופק חשבון כל הזמן.

בתאריך 7.5.2025 בשעה 12:58, Night Driver כתב:

ברווז זה עוף ימי. גם מוח של ציפור וגם זיכרון של דג.

פורסם

שכחת להוסיף מקצועיות בהתקנה - 0.

 

קודם כל חייבים פתח אוויר חוזר בכל חדר. שמח לשמוע שהוא שם לך פתח אוויר חוזר ולא הציע לך איזו שטות כמו לקצר את הדלתות.

דבר שני מה הוא חשב לעצמו עם לשים את פתח המזגן רחוק מהתריס? שמה ייקרה?

פורסם

המתקין של המזגן סופר מקצועי.

זה שלאיש הגבס היו אילוצים במיקום וכנראה הוא שכח לפתוח פתח בתחתית לאוויר חוזר, לא אומר כלום על איש המיזוג שעלה על הבעיה ב10 שניות.

  • רעיון טוב! 3
פורסם (נערך)
לפני 7 שעות, Nakamichi כתב:

שכחת להוסיף מקצועיות בהתקנה - 0.

 

קודם כל חייבים פתח אוויר חוזר בכל חדר. שמח לשמוע שהוא שם לך פתח אוויר חוזר ולא הציע לך איזו שטות כמו לקצר את הדלתות.

דבר שני מה הוא חשב לעצמו עם לשים את פתח המזגן רחוק מהתריס? שמה ייקרה?

מדובר על VRF - ז"א היחידה כולה יושבת בתוך ההנמכה, זה לא מיני מרכזי.

אם זה היה מיני מרכזי - ברור שהוא היה אומר לחתוך את הדלתות ולא להוסיף אוויר חוזר. מזל שבמקרה הזה זה לא רלוונטי.

 

עד היום קבלנים טוענים שאוויר חוזר בחדר גורם לכל האוויר מהיציאה לחזור חזרה למיני מרכזי. הם שוכחים שבמפוצל זה גם ככה :roll:

 

עריכה אחרונה על ידי Ooga
פורסם
בתאריך 12.9.2022 בשעה 10:08, ברווז כתב:

AVARGEL-2.

פיזיקה-0.

:lol:


פיזיקה בסדר גמור, זכרון או אזניים של ברווז לא משהו 😉.

 

אגב, אשמח לדעת באיזה הספק מדובר, כמה יחידות פנימיות וסדר גודל של מחיר לעסק כולו. בינתיים רק כדי לקבל תחושה (יהיה שרשור מסודר בעתיד).