בבניין שאני גר,מחליפים צינור מים חיצוני,שמגיע מהשעון הראשי עד לשעונים הדירתיים.

השאלה האם יש עומק שהצינור אמור להיות קבור באדמה?

או שאין תקן וגם 10 ס"מ חפירה זה מספיק?

תודה מראש.

opel astra,כבר מרגישים יותר טוב

פורסם

מה סוג הצינור ?

 

היום מקובל צינור פקסגול (הכי מתאים למטרה)

אפשרויות נוספות - צינור פלדה וצינור פלסטי דרג 16 או דרג 10 (דרג 10 לא טוב - לא להסכים בשום אופן).

 

העומק צריך להיות כזה שיימנע פגיעה בצינור.

בצינור פקס העומק האופטימלי 60 ס"מ. וצריך לדפן ב- 10 ס"מ חול בניין נקי.

מרחק מינימלי מצנרת חשמל - 30 ס"מ.

אם קו מים חוצה קו חשמל קו המים יעבור 30 ס"מ מתחת לקו החשמל.

 

בהצלחה.

×
×