התייעצות בקשר ללוח חשמל חד פאזי בדירה


BigMak
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5518 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

שלום רב.

 

בדירה של חבר (בשכירות), קיים לוח חשמל משני.

ההזנה ללוח הינה חד פאזית.

 

בלוח עצמו ישנו מפסק ראשי 25A, ופחת ל 40A.

למיטב ידיעתי, הרגישות של הפחת 25A ושל 40A זהה.

 

האם לנג'ס לבעל הבית לשנות גם את הפחת ל 25A ?

 

תודה מראש ושבוע טוב, אריאל.

נ"ב: התמונות להמחשה.

פחת.jpg

ראשי.jpg

יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

הממסר פחת נועד לאפשר לך להחזיר את הזרם לדירה לאחר קצר/בעיה אחרת , במקום להתקשר לחב' חשמל שיבואו להחליף את ה"פקקים" (פיוזים ראשיים הנמצאים לפני הלוח חשמל שלך).

 

אין לך מה "להתאים" אותו.

עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L

היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ארז - ממש לא.

ממסר פחת מגן נגד התחשמלות בלבד.

אתה מדבר בכלל על מפסק אוטומטי ראשי, שהוא בדיוק כמו יתר ה"פקקים" בדירה רק בעל זרם נקוב גבוה יותר, נניח 25A או 40A ובאמת תפקידו לקפוץ לפני שהנתיך של חברת חשמל נשרף.

 

ממסר פחת בדירת מגורים יהיה בעל רגישות של 0.03A, לא משנה מה הזרם עבודה המקס' שלו.

 

מותר בהחלט לשים ממסר פחת בעל זרם עבודה מקס' גבוה יותר מאשר גודל החיבור, ובמקרה הנתון זה מה שעושים כי אין הבדל מהותי במחיר בין פחת 25A ו-40A ואם ישדרגו מתישהו ל40A לא יהיה צריך להחליף פחת.

אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)

20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.

צריכה 1:8.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

הנתון של 40A על הפחת מציין את הזרם המירבי שיכול לעבור בו. לא מעבר לזה ולא משהו שכדאי שיעבור בו.

את ההגנה לזרם גבוה נותן הנתיך התרמי (מאמ"ט) וזה מעולה שהוא נמוך יותר מהפחת. פחת סטנדרטי איננו כולל הגנה תרמית ולכן איננו מתאים להגן מעומס יתר.

 

ישנם אגב חשמלאים פושעים, או חאפרי DIY למיניהם שחושבים שהפחת הרגיל יכול להחליף מאמ"ט ראשי.

 

אם כבר בענייני בטיחות של פחת- שווה לבדוק את הזרם בו בו הוא מנתק (10-20mA). ככל שנמוך יותר כך נותר הגנה טובה יותר. עוד עניין שרוב האנשים לא מודעים לו הוא סוג האות שבו מנתק הפחת. בעבר ממסרי הפחת תוכננו לגל סינוס פחות או יותר והיו מתקשים לבצע את עבודתם כאשר מדובר בתדרים גבוהים יותר (גלים ריבועיים). היום לפי התקן יש להשתמש בפחת שמתאים גם לזרם "ריבועי" יותר, וזאת כמובן לאור הפופולריות של מכשירים דיגיטאליים ובעיקר ספקי כוח ממותגים במקום שנאים.