פורסם

יכול להיות שהבעיה על הקו, לכן המליצו לך להשתמש בכבל מאריך לשקע אחר (שיושב על מאמ"ת אחר), תשתמש ככה חודש ואם התקלה לא תחזור התנור שלך בסדר גמור והבעיה בין הלוח לשקע התנור

  • מעניין 1
ציטוט

יבגניפ כתב:

 

אוף. למה אני מגיב פה? 

 

פורסם

תזמין חשמלאי שיבדוק עם מכשיר

ייעודי את תקינות הממסר פחת.

או תחליף אותו אם הקיים תוצרת סינית

לפני 4 שעות, avargel כתב:

יכול להיות שהבעיה על הקו, לכן המליצו לך להשתמש בכבל מאריך לשקע אחר (שיושב על מאמ"ת אחר), תשתמש ככה חודש ואם התקלה לא תחזור התנור שלך בסדר גמור והבעיה בין הלוח לשקע התנור

ייתכן והבעיה בממסר פחת. 

את המעגל לתנור חשמלאי יכול לבדוק עם מגר.

חבל סתם לבזבז זמן על ניסוי וטעייה

פורסם
לפני 7 שעות, elimalka כתב:

או תחליף אותו אם הקיים תוצרת סינית

חס וחלילה. ABB יחסית חדש (כולם בארון ABB חדשים, הוחלף לפני כשנתיים אאל"ט).

מהסקרנות- איך חשמלאי יכול לבדוק בעייה כשהיא לא קיימת באותו הרגע?

ערוץ היוטיוב שלי: BuildiT - DIY Israel.

אם הייתי טוב במתמטיקה, לא הייתי דופק חשבון כל הזמן.

בתאריך 7.5.2025 בשעה 12:58, Night Driver כתב:

ברווז זה עוף ימי. גם מוח של ציפור וגם זיכרון של דג.

פורסם (נערך)
לפני שעתיים, ברווז כתב:

חס וחלילה. ABB יחסית חדש (כולם בארון ABB חדשים, הוחלף לפני כשנתיים אאל"ט).

מהסקרנות- איך חשמלאי יכול לבדוק בעייה כשהיא לא קיימת באותו הרגע?

הוא יכול לבדוק עם מגר את כל המעגלים בבית שרמת הבידוד תקינה.

אפשר גם לעשות בדיקה בסיסית עם מגר לתנור.

במידה והכל תקין אז תצטרך טכנאי שיבדוק את התנור באופן יסודי יותר.

סיכוי טוב שיש זליגה מהגוף חימום,

או כבל/חוט עם בידוד פגום.

 

עריכה אחרונה על ידי elimalka