שקע תנור מותך


dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1487 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.

אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא - פנו לאחד המנהלים ונפתח את השרשור חזרה לתגובות.

פוסטים מומלצים

פורסם

שלום 
יש לנו תנור דגם LOFRA - מצב בתמונה המאפיינים שלו (צריכת הספק מירבית 4350W)

השקע שהוא מחובר אליו מותך כבר פעם שניה (מצב תמונות) 
רציתי לשאול מה יכול לגרום לבעיה והאם החלפה של השקע והתקע - לשקע של מזגן הוא עדיף ויפתור את הבעיה ?

בתודה מראש 
 

 

חשמל-שמני.jpg

פורסם

אם אני לא טועה שקע רגיל מיועד ל-16A, על 220V זה יוצא 3520W, חסר לך 830W.

אז הגיוני שאם התנור מגיע לצריכה מעל 3520W (+ מרווח ביטחון כלשהו) לאורך זמן החוליה החלשה בשרשרת תקרוס, במקרה שלך זה התקע/שקע.

 

אגב גם התקע שצילמת הוא 16A וזה לא מספיק.

ליאור

מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020

בתאריך 12.5.2021 בשעה 13:54, יבגניפ כתב:

באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.

יבגני כבר לא אוהב אותי 😭

פורסם

אם זה נשרף כבר פעם שניה, ממליץ לך להביא חשמלאי מוסמך.

בכל מקרה נראה שהחוטים בתקע מחוברים באופן חובבני ולא תקני.

  • רעיון טוב! 3

איש חולם אני

וכך היה תמיד

פורסם

לדעתי ההספק המקסימילי 4350W נצרך רק במוד פעולה מאוד מסויים של התנור, כמו חימום מהיר ואולי  אתה לא משתמש בו.

 

במצב רגיל התנור כנראה צורך פחות. 

 

תתחיל בהחלפת השקע והתקע. את התקע תתקין לפי התקן עם סופיות חוט. וגם זה שיש לך בידוד פצוע בכבל, לא תקין בכלל.

 

ראה פה הסבר איך מתקינים תקע:

 

  • רעיון טוב! 2

 

 

פורסם (נערך)
לפני 7 שעות, Mediali כתב:

 

חשמל-שמני.jpg

 

מהתמונה הזו ברור שאתה לא יודע לחבר תקע חשמלי.

קודם כל החום זו הפאזה ותמיד יהיה לצד ימין מהמבט שאתה מצלם. אתה חיברת בצד שמאל.

 

דבר שני חייבים סופיות, וזה מאוד קריטי במוצרים עם הספק משמעותי.

 

ודבר שלישי ששמתי לב, הבידוד שלך נחתך בעת חשיפת הבידוד הלבן וההגעה לחוטים. אפשר לראות צמוד לתפס כבל. ספציפית רואים שההארקה פגועה משמעותית וגם האפס (הכחול).

 

שמע,

חשמל זו סכנת חיים.

באמת.

רוצה לעשות לבד? תלמד קודם את החומר. תבין את הסיכונים, ואז תעשה.

ואם תכתוב שאיש מקצוע עשה את זה, לא הייתי נותן לו להיכנס אלי הביתה יותר.

עריכה אחרונה על ידי פריג'י
  • מבאס 1
  • רעיון טוב! 3
פורסם
לפני 7 דקות, פריג'י כתב:

 

מהתמונה הזו ברור שאתה לא יודע לחבר תקע חשמלי.

קודם כל החום זו הפאזה ותמיד יהיה לצד ימין מהמבט שאתה מצלם. אתה חיברת בצד שמאל.

 

דבר שני חייבים סופיות, וזה מאוד קריטי במוצרים עם הספק משמעותי.

 

ודבר שלישי ששמתי לב, הבידוד שלך נחתך בעת חשיפת הבידוד הלבן וההגעה לחוטים. אפשר לראות צמוד לתפס כבל. ספציפית רואים שההארקה חתוכה, אבל זה לא משנה. העבודה לא בוצעה טוב.

תודה, חידשת לי 

לא ידעתי שיש משמעות לימין או לשמאל בחוטים 

תוכל להרחיב ? כיצד זה עובד למרות שזה הפוך ולמה זה גורם ?

 

תודה

  • מבאס 1
פורסם
לפני 2 דקות, Mediali כתב:

תודה, חידשת לי 

לא ידעתי שיש משמעות לימין או לשמאל בחוטים 

תוכל להרחיב ? כיצד זה עובד למרות שזה הפוך ולמה זה גורם ?

 

תודה

זה עובד כי יש מתח (הפרש פוטנציאל) בין החום לכחול.

 

החיבור ההפוך מסוכן, כי במוצרים שבהם יש הארקה זליגת חשמל במקרה תקלה עשויה לחשמל למוות והפחת לא יקפוץ בזמן.

המעגל בנוי כך שבעת תקלה אם יש פריקה - כאשר החיבור נכון הזרם ילך להארקה והמאמ"ת יקפוץ. 

אם חיברת הפוך, הזליגה תביא את המתח לגוף של המכשיר החשמלי, והזרם יעבור דרך הגוף של מי שייגע במכשיר ודרכו לאדמה ורק אז אחרי שהאדם התחשמל המאמ"ת יקפוץ.

 

יש בפורום חשמלאים מוסמכים שבוודאי שולטים בחומר הרבה יותר ממני ויוכלו לתקן אם כתבתי משהו לא מדויק, אבל זה מה שאני זוכר מקורס בטיחות בחשמל שעברתי לפני עשור.

פורסם
לפני 31 דקות, Mediali כתב:

תודה, חידשת לי 

לא ידעתי שיש משמעות לימין או לשמאל בחוטים 

תוכל להרחיב ? כיצד זה עובד למרות שזה הפוך ולמה זה גורם ?

 

תודה

חשמל לא לומדים בהתכתבות בפורום. אתה לא יודע את הבסיס של הבסיס ואתה רוצה לחבר צרכן חשמל כבד?

השקעת כמה אלפי שקלים בתנור, תשקיע עוד 300 בחשמלאי.

איש חולם אני

וכך היה תמיד

פורסם (נערך)
לפני 4 שעות, פריג'י כתב:

 

מהתמונה הזו ברור שאתה לא יודע לחבר תקע חשמלי.

קודם כל החום זו הפאזה ותמיד יהיה לצד ימין מהמבט שאתה מצלם. אתה חיברת בצד שמאל.

 

דבר שני חייבים סופיות, וזה מאוד קריטי במוצרים עם הספק משמעותי.

 

ודבר שלישי ששמתי לב, הבידוד שלך נחתך בעת חשיפת הבידוד הלבן וההגעה לחוטים. אפשר לראות צמוד לתפס כבל. ספציפית רואים שההארקה פגועה משמעותית 

בניסף לכל הסיבות שציינת, הכבל עצמו, עם כל שלושת הגידים, כמו שהוא חייב להיות תפוס בבסיס, רק אחר כך מתחילים לחשוף.

 

לפותח השרשור -

התקע הזה סכנת נפשות בלי שום הגזמה. אם אין מומחה אמיתי בסביבה שידריך אותך, עזוב הכול ותיעזר בחשמלאי.

עריכה אחרונה על ידי hans

אוכל את הכובע שהגיש לי avergel ומודה קבל עם ועדה שלפעמים מחשבים של אסוס מחזיקים מעמד אפילו מעל לשנה שלמה - אם נזכרים לעדכן את ה-bios.

פורסם

עם המוצג ובנוסף לאמור באשכול, ככה נשרפים בתים.

אין הפתעות, שרשרת של גורמים לנוסחא של אסון שהפעם ופעם קודמת נגמר בטוב

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
פורסם

פותח השרשור, את השקע והתקע האלו שרפת אתה במו רשלנותך וחוסר ידיעתך. רק במזל לא שרפת את כל הבית. 

בנושא הזה אתה לא יודע מספיק (יותר בכיוון של כלום), לכן הזמן בדחיפות בעל מקצוע, כפי שדורש החוק!

פורסם

איכשהו התגובה שלי נקטעה, ממשיך:

 

אל תחשוב שמה שרשמו לך פה זה טיפים להמשך עבודה.

התנור הזה מצריך מפסק בלוח של 20 אמפר, חיווט תואם לנקודת שקע 20 אמפר ותקע תקני.

אלו דברים שאינך יכול לבצע בעצמך.

הזמן חשמלאי, תראה לו את התוית של התנור, הוא כבר ידע מה לעשות.

 

כל אפשרות אחרת - סכנת חיים לכל בני הבית/המבנה

 

  • אהבתי 1

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
פורסם

קודם הכל זה מעלי צודק. 

 

הלכתי וחיפשתי בגוגל מה זה התנור הזה. 

 

זה תנור שני תאים, ההספק הנקוב 4350 וואט נצרך כששני גופי החימום בנשי התאים פועלים.

 

סתם מתוך סקרנות, האם אתה מפעיל את שני התאים במקביל?

 

 

 

 

פורסם

שני אלו שמעלי, העליתם נקודה.

זה מרגיז שככה נמכר מוצר במדינה מתוקנת.

עזבו שניה את פותח השרשור וההתקנה החאפרית, הרי ברור שזה שמכר את התנור בעצמו לא מודע למה שציינתם, והיבואן לא טרח להדגיש.

 

כל תנור גז אתה חייב מתקין מוסמך שיגיע הביתה לחבר צינור. ובתנור כזה אף אחד לא בודק מה הזרם במפסק?

בטח גם סיפקו מהחנות עם תקע 16A כשהחליפו לישראלי.

פורסם
לפני 42 דקות, פריג'י כתב:

שני אלו שמעלי, העליתם נקודה.

זה מרגיז שככה נמכר מוצר במדינה מתוקנת.

עזבו שניה את פותח השרשור וההתקנה החאפרית, הרי ברור שזה שמכר את התנור בעצמו לא מודע למה שציינתם, והיבואן לא טרח להדגיש.

 

כל תנור גז אתה חייב מתקין מוסמך שיגיע הביתה לחבר צינור. ובתנור כזה אף אחד לא בודק מה הזרם במפסק?

בטח גם סיפקו מהחנות עם תקע 16A כשהחליפו לישראלי.

זה שמוכר מצידו מוכר קופסא, לא אמור לעניין אותו להדריך אותך איך להתקין את זה כמו שנמכרי מוצרים עם חיבור לא סטנדרטי כגוד כיריים אינדוקציה ומזגנים.

לתגובה רצינית, ראה את הודעתו של gsi16v.
זה משפט שלא ציפיתי לראות בפורום הזה
×
×