פורסם

בהנחה והמאמ"תים תקינים, יש סיכוי שיש לך חיישן מאייד (סוללה) או חיישן אויר חוזר - תקול. לרוב זה רגש סוללה כי הוא זה שנותן לפיקוד את האוקיי להפעיל את המפוח מאייד לאחר בניית לחץ גז (חום). 

הוא אומנם גורם (עם הזיוף) למזגן לעבוד בקירור כי בקירור אין לו שום תפקיד, אבל בחימום הוא משאיר את המדחס לבנות לחץ יותר מידי זמן ומכאן נובע העומס החשמלי ונפילת המאמ"ת. 

סיכוי לכשל מדחס הוא דיי נמוך כי הוא עובד בקירור היטב. 

 

דעתי האישית (מניסיון). 

 

איציק

  • רעיון טוב! 1

Deepal S05 MAX MY26 272Hp 
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic

פורסם

פרקתי את החיישן. בעצם הוא חיישן משולב גם חיישן סוללה וגם אויר חוזר (מה הקטע של LG עם השילובים?)

קונקטור עם ארבעה חוטים. בדקתי התנגדות: בחיישן אויר חוזר 10K בחיישן סוללה 5K- זה תקין ככה כתוב גם על אריזה של חיישן חדש כזה.

דברתי עם טכנאי מזגנים אמר שיתכן שהוספת קבל התנעה יעזור.

פורסם

אם בקירור מניע טוב אין שום סיבה שבחימום לא יניע טוב.
אני מניח שאין לך סט שעונים לבדיקה של הלחצים.


המידע שאתה מוסר דיי מעורפל;
בשביל לדייק את התשובות חייבים להבין מתי המדחס נכנס לעבודה, כרגע אתה מדבר על זמנים אבל לא מובן אם פיזית המדחס נדלק - ואם כן, מתי בדיוק (והאם הוא עובד פרק זמן עד שהמא"ז נופל או שהמא"ז נופל מייד עם הדלקת המדחס).

קח איתך עוד מישהו לעזרה (שידליק ויכבה את המזגן כאשר תגיד לו) ואם המדחס רחוק פשוט תתקשרו דרך הסלולארי.

משם תנסה להבין מה קורה אם ההדלקה של המדחס בחימום - והאם בכלל בקירור (כפי שטענת) המדחס עובד או שהוא לא עובד.

 

תחזור עם תשובות מדוייקות ומשם יהיה אפשר לכוון יותר.

לייתר בטחון, צלם את המא"זים שלך.

 

Deepal S05 MAX MY26 272Hp 
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic

פורסם

אני יכול להעיד למה אצלי החימום הקפיץ את החשמל, אבל לי יש מזגן יחית מיוחד בדירה, המעבה מקורר מים ויש לנו מגדל קירור במגדל, אבל היחידות הפימיות דומות.

הסיפור היה שנוצרה לחות על גוף החימום שהקפיץ את הפחת, הגיע טכנאי, ניתק את הארקה של המזגן, הפעיל אותו על חימום למשך 20 דקות כדי שיתייבש, חיבר חזרה את הארקה והכל חזר לעבוד כמו שצריך.

×
×