הצילו...יש מומחי מיזוג בקהל? (נראה לי שהקבלן דופק אותי)


Matan g
שימו לב! השרשור הזה בן 1691 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

פוסטים מומלצים

תודה לעונים, עזרתם לי להבין קצת יותר מה הולך סביבי.

 

הכנה למיני מרכזי- נותן הקבלן ללא עלות

מה שכרגע הוספתי דרך הקבלן (לא איש המיזוג):

 

- שקע כוח עבור כל חדר, סהכ 3 שקעים בעלות של כ1450 שח כולל מעמ, ממה שהבנתי vrf / box ודומיו דורשים חשמל בכל חדר

- ניקוזים בשלושה חדרים 2280 שח כולל מעמ

 

את צנרת הגז יעשו דרך הנמכת התקרה (עדין מחפש מתקין אמין דרכו ארכוש ואתקין)

 

האם זה נשמע סביר יותר?

תודה!

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

היי.

 

יש לי תדיראן vrf box. לא צריך שקע כח בשום מקום למעט אחד תלת פאזי ליד המעבה בחוץ. משם מתבצעת החלוקה ליחידות הפנימיות, דרך הקופסאות פיצול.

 

כבעל מערכת כזאת של תדיראן, הייתי מציע לך (אם אתה יכול כלכלית) ללכת על מערכת מיני vrf נורמלית ואמיתית של סמסונג או דומיו, ולא על השיקוץ הישראלי של תדיראן.

יש מספר תופעות בלא קורות במערכת אמיתית. לדוגמא קירור יתר, אם עובדת רק יחידת פנים אחת הוא מקרר הרבה מעבר למה ששמת. רעש של שסתומים ושל זרימת גז במערכת. עקב סוגי השסתומים, רטיבות ונזילות באיזור קופסאות הפיצול.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

היי.

 

יש לי תדיראן vrf box. לא צריך שקע כח בשום מקום למעט אחד תלת פאזי ליד המעבה בחוץ. משם מתבצעת החלוקה ליחידות הפנימיות, דרך הקופסאות פיצול.

 

כבעל מערכת כזאת של תדיראן, הייתי מציע לך (אם אתה יכול כלכלית) ללכת על מערכת מיני vrf נורמלית ואמיתית של סמסונג או דומיו, ולא על השיקוץ הישראלי של תדיראן.

יש מספר תופעות בלא קורות במערכת אמיתית. לדוגמא קירור יתר, אם עובדת רק יחידת פנים אחת הוא מקרר הרבה מעבר למה ששמת. רעש של שסתומים ושל זרימת גז במערכת. עקב סוגי השסתומים, רטיבות ונזילות באיזור קופסאות הפיצול.

 

היי תודה על הפידבק

אנחנו עדיין מתלבטים, קיבלנו הערכת מחיר זהירה של כ29k להתקנת מערכת VRF אמיתית ללא גבס והכנות מקדימות (חשמל, ניקוז) - יש עוד זמן להתקנות, הדירה בשלב המחיצות פנים.

ייתכן ונלך על מולטי אינוורטר סטנדרטי במחיר זול יותר משמעותית...

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

היי תודה על הפידבק

אנחנו עדיין מתלבטים, קיבלנו הערכת מחיר זהירה של כ29k להתקנת מערכת VRF אמיתית ללא גבס והכנות מקדימות (חשמל, ניקוז) - יש עוד זמן להתקנות, הדירה בשלב המחיצות פנים.

ייתכן ונלך על מולטי אינוורטר סטנדרטי במחיר זול יותר משמעותית...

 

שתדע שה MULTI הרגיל (לא ה MULTIBOX) אין בהספק שלכם, והמולטי בוקס סובל בדיוק מאותן הבעיות שתארתי מעלה.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

נכון לרגע זה, כמה נפשות יתגוררו בדירה ?

 

נראה שזה הולך להיות פרוייקט יקר בצורה קיצונית, וחבל.

 

אולי כדאי לעשות סוויץ' מחשבתי וללכת לכיוון אחר;

אופציה 1: שים מזגן 4-5 כ"ס לכל הדירה ועוד 1 כ"ס ליחידת הורים (תתקין את המנוע מעל המנוע של המיני מרכזי).

אופציה 2: מיני מרכזי קטנטן לסלון (3-4 כ"ס) ועוד מולטי-אינוורטר 1:3. אם זה מיני מרכזי 4 כ"ס, אפשר לחבר אותו גם לממ"ד (אם הוא לא בשימוש תכוף).

 

אין לך כסף ? צריך עוד זמן ?

תתחיל מהמיני מרכזי ותתקין מזגן 1 כ"ס ביחידות הורים - ותעשה את כל ההכנות דרך ההנמכת גבס לאחר מפתח.

כשתתחיל לנשום, שים מולטי אינוורטר 1:3 ושלום על ישראל.

(כל האמור תלוי כמובן במספר הנפשות שיתגוררו בדירה נכון לרגע זה - אני יוצא מנקודת הנחה שאתם כרגע ללא ילדים).

 

זאת דירת 4 חדרים ולהערכתי לא תבלה בה עד לפנסיה (להערכתי אתה תעבור ל 5 חדרים יותר מהר ממה שדמיינת).

 

איציק

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic

 

 

eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

נכון לרגע זה, כמה נפשות יתגוררו בדירה ?

 

נראה שזה הולך להיות פרוייקט יקר בצורה קיצונית, וחבל.

 

אולי כדאי לעשות סוויץ' מחשבתי וללכת לכיוון אחר;

אופציה 1: שים מזגן 4-5 כ"ס לכל הדירה ועוד 1 כ"ס ליחידת הורים (תתקין את המנוע מעל המנוע של המיני מרכזי).

אופציה 2: מיני מרכזי קטנטן לסלון (3-4 כ"ס) ועוד מולטי-אינוורטר 1:3. אם זה מיני מרכזי 4 כ"ס, אפשר לחבר אותו גם לממ"ד (אם הוא לא בשימוש תכוף).

 

אין לך כסף ? צריך עוד זמן ?

תתחיל מהמיני מרכזי ותתקין מזגן 1 כ"ס ביחידות הורים - ותעשה את כל ההכנות דרך ההנמכת גבס לאחר מפתח.

כשתתחיל לנשום, שים מולטי אינוורטר 1:3 ושלום על ישראל.

(כל האמור תלוי כמובן במספר הנפשות שיתגוררו בדירה נכון לרגע זה - אני יוצא מנקודת הנחה שאתם כרגע ללא ילדים).

 

זאת דירת 4 חדרים ולהערכתי לא תבלה בה עד לפנסיה (להערכתי אתה תעבור ל 5 חדרים יותר מהר ממה שדמיינת).

 

איציק

 

היי איציק קלעת בול. 4 חד ללא ילדים, לדעתי נחייה בדירה כ6 שנים.

הסכום שיש לנו להשקיע במיזוג הוא עד 30k כולל גבס עם חריגה קטנה לטובת ספוטים בגבס.

 

הבעיה הגדולה היא שהמסתור כביסה לא עמוק ומנוע על מנוע יחסום לדעתי לגמרי את האור למקלחת.

אבקש לסייר בדירה בשישי ואעלה תמונה

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בתוכנית של קבלן המיזוג של הפרויקט:

1. מה התפוקה הכוללת של היחידה?

2. איפה יושב המאייד הנסתר שנותן לסלון ולמטבח? או שזה בכלל מיני ולכן הוא ציין גם יציאת ג'ט?

3. האם שקלת לשים מאייד נסתר ביחידת ההורים (בתקרה של חדר הרחצה עם הנמכה)?

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

התפוקה הכוללת היא 50,000 אם אני לא טועה

והמאייד יושב במקלחת הראשית בתקרה מונמכת.

 

לחדר ההורים אני מעדיף לא להכניס את המאייד מפאת רעש. לגבי הג׳ט - אני לא סגור על זה, לטענתו חייבים זריקה לרחוק כדי לקרר כמו שצריך...

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

הבעיה הגדולה היא שהמסתור כביסה לא עמוק ומנוע על מנוע יחסום לדעתי לגמרי את האור למקלחת.

אבקש לסייר בדירה בשישי ואעלה תמונה

 

הגיע הזמן שתפסיק ליפול לקלישאות מטופשות של מעצבות \ האישה \ ההורים.

 

אתה יוצא בבוקר לעבודה וחוזר להתקלח בלילה - עובד כמו חמור, כמעט כמו כולנו... זו לא בושה.

האור בחדר האמבטיה מקורו בחשמל שמגיע מרשת החשמל הארצית. אני בטוח שגם היום אתה לא מתקלח בערב "לאור ירח" ובטח שלא "לאור השמש". שים עוד כמה ספוטים\שקועי תקרה באמבטיה וסע לשלום. כמו כולנו - תדליק את האור בחדר האמבטיה לפני שאתה נכנס להתקלח.

 

מה קורה במהלך היום וכמה אור נכנס מהחלון הזה - צריך לעניין אותך כמו קטיף התותים דאשתקד.

בכל דבר יש שיקולים של עלות מול תועלת - או: על מה אני מוותר בתמורה למה. לוותר על 50 לומן אור טבעי (במהלך היום כשאתם לא בבית) שווים את הגמישות במיזוג בתוך הדירה ואת החיסכון בכסף (חשמל) לאורך זמן.

 

הבעיה שלך עם כניסת האור שייכת לדוד שתקעו לך מול החלון ולא למזגן - תסתכל בשירטוט, הוא חוסם לך מעל 70% מפתח החלון... המזגן הוא אפילו לא חצי צרה מסך בעיית האור של החלון הזה.

בקיצור - ברוך הבא לעולם. אין כאן שום דבר מושלם, תתפשר.

 

איציק

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic

 

 

eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

התפוקה הכוללת היא 50,000 אם אני לא טועה

והמאייד יושב במקלחת הראשית בתקרה מונמכת.

 

לחדר ההורים אני מעדיף לא להכניס את המאייד מפאת רעש. לגבי הג׳ט - אני לא סגור על זה, לטענתו חייבים זריקה לרחוק כדי לקרר כמו שצריך...

 

לא הבנת מה שאמרתי...

 

אם אתה הולך על vrf-מולטי-בוקס, אז בתקרה של המקלחת הראשית תהיה כנראה קופסת פיצול שממנה תצא צנרת לכל אחד מהמאיידים שבחדרים ובסלון-מטבח (או שכל מאייד יתחבר עם צנרת ישירות למעבה שבמסתור כביסה).

בהצעה של קבלן המיזוג הוא ציין 3 מאיידים עיליים לחדרים ומאייד נסתר לסלון-מטבח. לא הבנתי איפה ימוקם המאייד הנסתר של הסלון-מטבח ואיך תהיה לו יציאת ג׳ט, כי למאייד נסתר כזה יש בדרך כלל זריקת אוויר ישירה.

אולי הוא בעצם מתכוון לחבר לסלון מיני שיישב בתקרה של המקלחת הראשית ואז לצאת ממנו עם שרשורים/תעלות לסלון-מטבח שבסיומם יהיה גריל (כולל ג׳ט)?

 

לגבי חדר ההורים - הצעתי לשקול לשים שם מאייד נסתר במקום מאייד עילי. אפשר למקם אותו בקלות יחסית בתקרה מונמכת בחדר הרחצה של חדר ההורים עצמו והיציאה שלו תהיה מגריל מעל הדלת. בצורה כזאת אתה מרוויח חדר שינה נקי ממזגן וגם מקטין/מרחיק יותר את הרעש.

 

אם אפשר, כמו שאיציק אמר, לפצל ולשים מיני לסלון ומולטי 1:3 לחדרים אז בכלל טוב.

 

חוץ מזה, תברר מה הדרישות של המערכת שאתה הולך להתקין, כי יש סיכוי שאתה סתם משלם על שקע חשמל נפרד לכל מאייד והם בכלל מקבלים הזנת חשמל ישירות מהמעבה/קופסת פיצול.

עריכה אחרונה על ידי Yondalar
שיתוף קישור לתגובה