קצת יותר מורכב.

יתכן שהמוליכים הם של 1.5 ממ"ר ואז זה בעייתי להזין דרכם 2800 ואט המתקבלים מפרוט ההספקים של פותח השרשור.

צריך לזכור שבמערכת תלת-פזית ההספק הכולל מושפע ממתח ההזנה שהוא 380 וולט (בניגוד ל-220 וולט של מערכת חד-פזית) וכמובן שיש פקטור שורש 3 בגלל ההזנה המשולשת.

אז אם מזין 1.5 ממ"ר מספיק נניח ל-2000 ואט, מערכת תלת-פזית באותו זרם לכל תיל הזנה תספק פי 3 מזה כלומר 6000 ואט.

 

אז סביר מאד שיהיה צורך להחליף את המוליכים או לקמבן קומבינות, למשל 2 מוליכים לפזה ו-2 מוליכים לאפס ולסמוך על כך שההארקה תוכל להקפיץ את המאמ"ת בגלל זמן ההולכה הקצרצר במקרה של קצר.

 

יוסי

 

המתח בין שתי פאזות (בהפרש של 120 מעלות) הוא בערך 400 וולט (שורש 3 כפול 230, אם רוצים לדייק) וזאת מכיוון שמתח הרשת בישראל הוא 230 וולט RMS, ולא 220 וולט RMS.

פורסם

ראשית, תודה על התיקון.

יש לי הזנה תלת-פזית. לקחתי עכשיו פלוק 179 ומדדתי. קבלתי 403 וולט ו-233 וולט. המכשיר מוגדר TRUE RMS MULTIMETER.

אבל החישוב לגבי ההספק הוא פרופורציונלי כך שיחס ההספקים לא משתנה.

כן משתנה גודל הזרם, אז לגבי 2800 ואט מתקבל זרם חד-פזי של 12.2 אמפר. מעל לערך הנומינלי של מאמ"ת 10 אמפר.

 

יוסי

×
×