שקע כח- הקבלן נראה שהתעצל ושם מקרר + תנור + מיקרו על אותו קו


Aviv943
 שיתוף

פוסטים מומלצים

מקרר (4 דלתות) מדגם LG GR-B718XL,

תנור פירוליטי מדגם Siemens HB676GBS,

מיקרו עדיין לא נקנה.

 

לא הצלחתי למצוא מידע מדוייק לגבי המכשירים האלו וצריכת החשמל שלהם.

 

האם תקני ויחזיק שקע כח 16A על חוטים של 2.5?

האם לא יגרור תקלות לתנור בדומה למזגנים שעלולים לעשות בעיות למחשבים אם נמצאים על אותו קו?

 

מוצרי החשמל חדשים, צריכים להגיע בעוד שבועיים בערך.

הקבלן כבר חיווט וסגר בבטון, מה שקצת נוגד את מה שסיכמנו מראש, אני תוהה עד כמה אני צריך להתאמץ כי לא פשוט להתנהל מולו.

 

עריכה אחרונה על ידי Aviv943
:roll:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לא בהכרח שיהיו בעיות.

הצרכן הכי גדול שם זה התנור, שיעבוד במקביל למקרר שלרוב לא צורך הרבה זרם.

המיקרוגל הוא צרכן בינוני אבל לפרקי זמן מאוד קצרים.

 

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בהחלט שיהיה לך בסבירות גבוהה צרות צרורות

יתכבד הקבלן ויתקן כעת מה שצריך

אין אפשרות לכל המכשירים לעבוד יחד בצורה תיקנית ואתה לא אחראי לויסות החשמל במטבח שלך

  • רעיון טוב! 1
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

שלפחות יוסיף לך קו של 10A (יותר קל יהיה להשחיל מוליכי 1.5) בשביל המקרר.

בהפעלה של כל אלה ביחד עם הפיקים של פעולת מדחס אתה כבר בוודאות תגיע לתחום ההגנה הטרמית של המאמ"ת (עד פי 2 זרם ל 2 שניות בערך, יש גרפים)  ואני לא חושב שזה כ"כ בריא.

 

 

  • אהבתי 1
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ע"פ חוק החשמל, תחת תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט), פרק 11 סעיף ב': נדרש שתנור יותקן במעגל סופי יעודי עם שטח חתך 2.5 ממ"ר. 