ברשותי גנרטור דיזל 3X8AH, 6.6KVA.

קניתי אותו כגיבוי למסעדה ובעיקר בשביל להמשיך להפעיל את המפוח.

צריכת הזרם של המפוח בעבודה היא כ3 אמפר לפאזה ובערך פי שש מזה בזמן התנעה.

תיאורטית אין לגנרטור בעיה לשמור המפוח פועל ולהשאיר עוד 5 אמפר לפאזה, מה שמאפשר לי להפעיל התאורה וקצת מחשוב.

הבעיה שהגנרטור קורס בזמן הדלקת המפוח (טרם חיבור צרכנים אחרים).

שמעתי על אפשרות התנעה רכה, האם מישהו מכיר את האביזר ואופן חיבורו לרשת.

תודה.

Para comer bien hay que saber manejar

"Dona Rosa"

פורסם

אני חושב שכוכב משולש רגיל יספיק לך. התנעה רכב בנוייה על משנה תדר ולהספקים שאתה מדבר זה עסק לא זול.

תודה לשרת התחבורה מירי רגב על קירוב הפריפריה למרכז.

פורסם

אתה יכול להשתמש במתנע רך או בווסת מהירות עם אפשרות להתנעה רכה.

ווסת תדר בהחלט ייתן לך פתרון מצויין להתנעה רכה אך כפי שנאמר הוא לא זול במיוחד. לפי התיאור שלך הספק המפוח הוא משהו כמו 2KW. אני לא בטוח שזו לא אופציה אך סביר להניח שכמו שנאמר, מתנע כוכב-משולש יפתור לך את הבעיה (גם מתנע רך). צריך רק לוודא שהחיבורים במפוח שלך מאפשרים זאת.

×
×