מלנסות לפתור בעיה קטנה התגלה פיל.

 

יום בהיר אחד הבחנתי בהזעת גז מצנרת המזגן, הצינור שהולך מהמייבש לכל אורך המעבה היה רטוב.

לא ייחסתי לזה הרבה חשיבות כי המזגן קירר מצוין (בקיץ).

לאחר זמן המדחס לא נכנס לפעולה כלל, סריקה קצרה והבחנתי שהיוניט שאמורה להפעיל את המדחס תלושה:

 

ReY0STk.jpg

 

BlsOs7j.jpg

 

חשבתי שאני הולך לפרק את האום שלה, כל הגז יברח. אך מסתבר שיש מתחתיה ונטיל:

 

Fman9Vg.jpg

 

אחרי בירורים אצל אצל יבואני פיאט וחביריהם רצו ממני 600 שקל על יוניט כזאת! אשר תחליפי באזור ה 300!

כמובן שקניתי מפירוק יוניט תקינה ב 50 שקל.

 

אחרי התקנתה, המדחס עדיין לא נכנס לפעולה.

אחרי בדיקות מסתבר שאין גז בכלל, והיוניט היא רק התקלה המינורית כאן.

החשד הראשוני הוא מחיבורי צינור האלומניום מהמייבש אשר היה רטוב עד לפני מספר חודשים.

הוחלט להוריד טמבון ולבדוק מה מצב הגומיות.

 

מתחילים:

 

VsKC7xH.jpg

 

טמבון בחוץ:

 

Qi8XfMP.jpg

 

כמובן שהיו חסרים כמה ברגים של הטמבון, מעבה ועוד כמה אשר השד יודע איפה הם.

 

סט גומיות:

 

Uy00Vb5.jpg

 

הגומיות הישנות מול החדשות:

שני השחורות שייכות למייבש והירוקה במצב העגום מהצד השני של המעבה.

 

au7BuAy.jpg

 

הגומיות החדשות למייבש:

 

Nr5pwMP.jpg

 

לפני הרכבת הגומיה החדשה בצד השני ליד המעבה:

 

L3okiRM.jpg

 

חיבור צינורות ומילוי וואקום:

 

G8xLUPE.jpg

 

אחרי מילוי הוואקום הלחץ ירד ולא נשאר. סימן שהבעיה לא היתה בגומיות אבל עדיין הם היו אכולות.

לאחר מספר בדיקות ומילוי וואקום חוזר, התגלה רעש הבריחה מצינור האלומניום הסורר שהולך לכל אורך המעבה אל המייבש.

 

כמובן שצריך לפרק גם את המעבה בשביל גישה אליו.

 

המעבה בחוץ:

 

wNprQCW.jpg

 

MAf5P7F.jpg

 

הצינור:

 

50drCdv.jpg

 

:-x

 

GEeItkn.jpg

 

ממש סרט של 4 שעות, אתנחם בזה שגילינו את מקור הבעיה ב 100 אחוז בסוף.

צינור כזה מפירוק היה בא בחשבון אך כל העבודה של פירוקו לא משתלמת בכלל.

 

מה מומלץ לעשות עם חור כזה? לרתך?

פורסם

אני אישית מתקן בבית צינורות אלומיניום בהלחמה (אינוך= Brazing) בעזרת ברנר עם חוט הלחמה המכיל פלקס המתאים לאלומיניום ואוכל לנסות לתקן עבורך את הצינור.

 

בכול מקרה עדיף לחפש בעל מקצוע שיש לו ניסיון בהלחמת אלומיניום או ריתוך ארגון.

איזה כייף לי :)

×
×