גם במזגן תלת פאזי - היחידה הפנימית היא "חד פאזית" והמפוח עצמו צריך קבל עבודה בשביל לתפקד.

יכול להיות שכל הסיפור מלכתחילה היה הקבל של המפוח הפנימי, מה שגרם לספיקת אויר סופר נמוכה.

 

המקרה הזה זה מקרה קלאסי של קיץ. בקיץ העסק עובד בדיוק הפוך (היחידה בחוץ פולטת חום והיחידה בפנים קור).

כאשר הקבל של המאוורר החיצוני או המנוע של המאוורר החיצוני מתקלקלים, אין מה שיפנה את החום מהמעבה ואז נוצרת תקלה של לחצים גבוהים.

בחימום זה עובד על אותו עיקרון רק שהיחידות מחליפות תפקידים: הפנימית מחממת והחיצונית פולטת קור. במצב של קבל לא תקין במפוח של היחידה הפנימית, יש סיכוי שהמזגן יתלונן על תקלת לחץ גבוה, כמו בקיץ.

 

לציין שהרבה מזגניסטים דוחפים סתם גז למזגנים, חלק בגלל חוסר ידע וחלק בגלל שרוצים להרוויח עוד כסף בביקור אחד.

 

איציק

Deepal S05 MAX MY26 272Hp 
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic

פורסם (נערך)

נכון, היה לי בראש מנוע תלת-פאזי. אחרי שרשם שזה עבור המפוח הבנתי (למרות שבכל מקרה לגבי מפוח מיני מרכזי כנראה שצריך קבל, כמו שרשמת).