עדכון קצר:
רקע:
למזגן הוחלפו קבלים ומילאו גז לפני כשלושה חודשים.
כך שכל נושא להזמין שוב איש מזגנים וויתרתי.
מה היה לנו היום:
יצרתי קשר עם חשמלאי והסברתי לו טלפונית מה התקלה. לא הסברתי לו את מה שאני יודע מחשש שאני אוביל אותו לפתרון.
מהשיחה הוא הבין שח״א קופץ כנראה מבעיית עומס.
החשמלאי הגיע וישר התחליח לבדוק את צריכת הזרם של המזגן לאורך עבודה של כחצי שעה עם מד זרם צבת.
המזגן בהנעה עולה לכ18 אמפר ומשחק בין 14-16 בעבודה רגילה. אחרי זמן עבודה של שעה בערך כאשר הוא מגיע ל16.5 שם מתרחשת הקפיצה. כנראה התחממות של המדחס לאורך שעת העבודה.
התקשרנו לאיש מזגנים שעובד עם החשמלאי והוא הסביר שהמזגן הזה חדש אמור לעומד על 12 אמפר בעבודה רגילה, כל צריכה מעבר מתרחשת בגלל ההתיישנות של המדחס.
החשמלאי החליט להחליף את הח״א ל20c שסידרה את התקלה. איש המזגנים הזהיר שאם גם הח״א החדש יקפוץ, אני מחוייב להחליף את המזגן או לפחות את היחידה החיצונית הישנה.